慢狗
发表于 2012-2-22 00:00:50
那位仁兄能直接给个完整版的应急照明接线图,涵盖规范中所有的应急照明要求,最好
wjmwjm
发表于 2012-4-10 17:29:41
如果是应急灯使用了应急电源附件,接线方法就是电源先接应急电源附件,再由应急电源附件接至灯具,这是应急电源附件的接线规定。
如果是自带电池的应急灯,按应急灯的接线图接就是了,一般初级设计师没看到过应急灯接线图,概念比较模糊,为增加信念,最好找找产品资料
lzz1979
发表于 2012-11-26 10:05:07
民规13.9.12.1里面提到:“当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。”
我的理解是:采用蓄电池时,双电源供电专供给消防应急照明箱的才叫专用回路,宜采用树干式供电,就是应急照明双切箱后面采用树干式供电,不过按防火分区配置应急照明这一句不现实。