诚版做过的工程居然还有换过接地极的,厉害!小弟做过的工程做完就完事了,估计这辈子也没闲人捣鼓这玩意
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-11-21 16:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
镀锌接地材料熬不过20年。
东海龙王
发表于 2011-11-24 15:23:58
F、光纤为什么要设信号SPD?光信号需要两根线传输吗?
8 在电子系统的室外线路采用光缆时,其引入的终端 ...
治学以诚 发表于 2011-11-19 16:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
看看陈水明的讲座。对于通信线的定义。
东海龙王
发表于 2011-11-24 15:34:30
规范的措辞是在光缆线路的电气侧。非光缆线路本身。
老诚童靴看清楚了。
东海龙王
发表于 2011-11-24 15:37:04
《建筑电气》杂志社在替大家整理问题,以便期待林老回答。
老诚童靴好好整理下,发到那个帖子下,以便杂志社整理。
治学以诚
发表于 2011-11-24 16:43:37
治学以诚
发表于 2011-11-24 16:47:46
治学以诚
发表于 2011-11-24 20:33:04
治学以诚
发表于 2011-11-26 16:50:46
治学以诚
发表于 2011-11-26 17:02:33
治学以诚
发表于 2011-11-26 17:10:17
sccat
发表于 2011-11-26 19:02:32
连雷电的实质都没有研究过人,是不能算雷电专家的。
至少得有观察设备,至少能分析计算所观察到的雷电强度。
治学以诚 发表于 2011-11-26 16:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个要求比较高了,哪来的设备啊?一般单位是没有的。{:4_125:}
治学以诚
发表于 2011-11-27 11:46:13
尺短寸长
发表于 2011-11-27 11:54:15
雷暴日数上海29天。。。。。。治学以诚 发表于 2011-11-27 11:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
虽然一直在上海,但自始至终没用过这个29天。{:4_125:}
尺短寸长
发表于 2011-11-27 11:55:51
Td——年平均雷暴日(d/a)
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=21236&highlight=
1、上海市
Td=49.9(2002-09-10实施,根据1971~2000年的实际资料作为统计基础资料。发布单位:上海市气象局雷电防护管理办公室);
上海市浦东新区
Td=31.5(2011-10-01实施,根据1981~2010年浦东新区气象观测记录统计的30年平均值。发布单位:上海市浦东新区气象局)。
尺短寸长
发表于 2011-11-27 12:05:54
Td=30.1(d/a):《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 1993-08-01实施
Td=32.2(d/a):《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 1994-11-01实施
Td=29.4(d/a):《建筑物防雷设施安装》99D501-1 2002-03-01实施
Td=49.9(d/a):上海市防雷中心,曾在报上公布过,以前还曾要求过Td=53.9(d/a)
Td=28.4(d/a):《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 2004-06-01实施
却未见过有29天这一说。哪来的?