规范征求意见的时候,老诚写信了吗?
“GB50057-2010依我看,编者的确对雷电一窍不通。其防雷措施完全是瞎连连。”言辞太激烈。
cqzrm
发表于 2011-11-20 17:14:07
老诚真能扯。国人喜欢拍脑袋下结论,国际标准的条文是建立在大量实验依据的基础上,给出合理做法和措施。防雷规范的修订主要依据IEC62305系列国际标准,且被欧洲共同体和欧洲自由贸易区成员国不做修改地执行,岂容没有一点实践经验的人信口雌黄?
urpig
发表于 2011-11-21 08:09:12
等论坛牛人讨论,我来围观的
cqzrm
发表于 2011-11-21 09:01:59
G、基础防腐层下面的混凝土垫层内能敷设人工环形基础接地体吗?
土壤具有腐蚀性时,一是腐蚀混凝土,当然能腐蚀混凝土的一定能腐蚀镀锌扁钢。这扁钢很快就腐蚀掉了。沿扁钢腐蚀进建筑物结构主体内,形成一洞。如果垫层比较深,水就倒灌进建筑了,堵也堵不住。即使堵住,
1、对建筑物的损害也绝非一般。
2、接地体没了。消失了。想加也加不上去了。
本地即使有如此敷设接地体的,经本人劝说,只要能改正的,无一不改正。
知道建筑物为什么要写个50年或70年寿命吗?这是钢筋混凝土的腐蚀寿命。
一看就是在瞎整,把正确的做法改错。
1、“土壤具有腐蚀性时,一是腐蚀混凝土,当然能腐蚀混凝土的一定能腐蚀镀锌扁钢”是不是混凝土和扁钢全都消失了。。。你见过了?
2、你到底怎么改的?土壤中敷设接地体。。。估计你不敢,因为你说过“土壤具有腐蚀性”;估计你是直接利用了自然基础钢筋。如果防水层是用了高分子材料,接地体和土壤不就绝缘了吗?怎么办?
3、“沿扁钢腐蚀进建筑物结构主体内,形成一洞。如果垫层比较深,水就倒灌进建筑了,堵也堵不住。”难道你只知道这些?
规范看不懂就应该好好学,不应该恼羞成怒。。。