尺短寸长 发表于 2011-11-2 21:06:37

TT系统,如果住宅集中计量箱(纯供住宅每家用户用电)的进线处设置RCD(三相四线跳闸),必定采用“4极4线”(4P)RCD,否则属于设计违规。

入门者 发表于 2011-11-2 21:06:57

这种思潮很流行,必须引起电气界的重视。

    JGJ16-2008《民规》,住宅配电中,已没有提到“开关电器”,倒退了,这是装了断路器,可不装设隔离电器的典型一例。

尺短寸长 发表于 2011-11-2 21:09:40

注意:是装了满足隔离要求的断路器,可不另装设隔离电器。

尺短寸长 发表于 2011-11-2 21:14:17

就像电机的末端保护电器——
1、熔断器——满足隔离电器要求,可行;
2、断路器——满足隔离要求的断路器,满足隔离电器要求,可行;
3、断路器——不满足隔离要求的断路器,需加设隔离电器,才可行。

入门者 发表于 2011-11-2 21:15:23

在规范中怎么看不到"满足隔离要求的断路器,"的文字,在那一条?

尺短寸长 发表于 2011-11-2 21:21:27

对《电气设计技术研讨》一文中几个问题的商榷

四、隔离电器的“明显断开点”问题
《研讨》一文在“隔离电器的正确选择”中提出:图纸审查发现,很多配电箱柜,应设隔离开关处设计成了空气断路器。设备维修或更换时,将没有“明显的电的断开点”。
估计《研讨》一文引用的是《低规》2.1.6规定:“隔离电器可采用下列电器:一、单极或多极隔离开关、隔离插头;二、插头与插座;三、连接片;四、不需要拆除导线的特殊端子;五、熔断器。”但《低规》2.1.5已经有规定:“隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。”
再者,国标《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93(以下简称《通用设备规范》)2.5.1在《低规》发布之前也早有规定:“电动机及其控制电器宜共用一套隔离电器。符合隔离要求的短路保护电器可兼作隔离电器。移动式和手握式设备可采用插头和插座作为隔离电器。”条文说明解释得更加清楚:“IEC标准《建筑物电气装置》(TC64)第537.2条规定:隔离电器在断开位置时,其触头之间或其他隔离手段之间,应保证一定的隔离距离;隔离距离必须是看得见的,或明显地并可靠地用“开”或“断”标志指示;这种指示只有在电器每个极的断开触头之间的隔离距离已经达到时才出现。半导体电器严禁用作隔离电器。现行国家标准《低压电器基本标准》中,已列入低压空气式开关(刀开关)、隔离开关、隔离器、熔断器式开关、熔断器式隔离器等隔离电器;低压断路器标准中亦列入了隔离型。”《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装》GB 16895.4-1997(等同采用IEC60364-5-53:1994和IEC60364-5-537:1981)第53章“开关设备和控制设备”第 537.3.2条款也有类似规定。
新版《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008(以下简称《民规》)7.5.1/3也据此作出修改:“隔离电器可采用下列电器:1)多极、单极隔离开关或隔离器;2)、插头与插座;3)熔断器;4)连接片;5)不需要拆除导线的特殊端子;6)具有隔离功能的断路器。”
根据现行国标《通用设备规范》、《低规》、《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装》和《民规》等设计规定,显然不能再以16年之前隔离电器必须符合“明显的电的断开点”的淘汰概念来要求电气设计人员。

尺短寸长 发表于 2011-11-2 21:26:06

在规范中怎么看不到"满足隔离要求的断路器,"的文字,在那一条?
入门者 发表于 2011-11-2 21:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

看得到的。
现行GB、JGJ、IEC标准,均有此明确规定的。

入门者 发表于 2011-11-2 21:30:18

民规中的断路器,没有明确指出是带隔离功能的,笼统的,只能理解为普通断路器.

入门者 发表于 2011-11-2 21:34:11

是不是一提到断路器就会必带隔离功能的,真反过来,普通断路器,要强调是普通的,疑惑啊!

尺短寸长 发表于 2011-11-2 21:40:32

民规中的断路器,没有明确指出是带隔离功能的,笼统的,只能理解为普通断路器.入门者 发表于 2011-11-2 21:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

看不懂入门者所说的:“民规中的断路器,没有明确指出是带隔离功能的,笼统的,只能理解为普通断路器.”

新版《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008/7.5.1/3 隔离电器可采用下列电器:
1)多极、单极隔离开关或隔离器;
2)插头与插座;
3)熔断器;
4)连接片;
5)不需要拆除导线的特殊端子;
6)具有隔离功能的断路器。

还认为“没有明确指出是带隔离功能的”?那就没法解释了。{:sweat:}

尺短寸长 发表于 2011-11-2 21:42:01

有“具有隔离功能的断路器”,也会有“不具有隔离功能的断路器”。

如此而已,而已而已!{:dizzy:}

谷香兰罗 发表于 2011-11-2 21:43:59

本帖最后由 谷香兰罗 于 2011-11-2 21:47 编辑

是不是一提到断路器就会必带隔离功能的,真反过来,普通断路器,要强调是普通的,疑惑啊!
入门者 发表于 2011-11-2 21:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   
如果是小型断路器,肯定满足隔离功能,因为制造标准中已经明确了家用及类似场所用断路器都必须具备隔离功能。

如果是塑壳断路器则未必,需要看具体产品参数了。

尺短寸长 发表于 2011-11-3 08:59:03

本帖最后由 尺短寸长 于 2011-11-3 09:07 编辑

回复李总32楼的发言: 我们院这些年来接触到的国产断路器,全部带隔离功能。

    你们院用不用:正泰、德 ...
入门者 发表于 2011-11-2 20:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

今天上班就查了一下入门者列出的第一家“正泰”(声明一下,不是为正泰做广告,是为了回答入门者的问题。我院没有用过正泰,不熟悉,但不妨碍查一下他们的产品)。

http://www.chint.net/zh-hans/node/161
NM1系列塑料外壳式断路器
       NM1系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器)是本公司综合采用国际先进技术设计、开发的新型断路器之一。
      该断路器额定绝缘电压至800V(63型为500V),适用于交流50Hz,额定工作电压至690V,额定工作电流从10A至1250A的配电网络电路中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏。同时也能作为电动机的不频繁起动及过载、短路、欠电压保护。
      该断路器具有体积小、分断高、飞弧短等特点,是用户使用的理想产品。
      断路器垂直安装(即竖装),亦可水平安装(横装)。
      具有隔离功能。

http://www.chint.net/zh-hans/node/156
NM7系列塑料外壳式断路器
         继成功开发NM8、NM6之后,我公司又推出了一款新产品—NM7系列塑料外壳式断路器,它延续了NM1系列产品的结构特点、设计风格,同时对附件、接线方式、外观等作了个性化修改,避免了产品出厂前只能由制造厂整定而用户不可自行更换等方面的不足,并融入了最新的设计理念,从而使产品更具人性化,是NM1系列的升级换代产品。
      额定工作范围10A~1250A。
      产品可垂直安装(即竖装),亦可水平安装(横装)。
      具有隔离功能。

http://www.chint.net/zh-hans/node/147
NM8 NM8S系列塑料外壳式断路器
   1.1 NM8 系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器)是本公司最新开发的新产品,其设计体现了最新的限流原理和制造技术,具有小型紧凑、模块化、高分断、零飞弧、绿色环保等特点。
   断路器适用于交流50Hz,额定电压690V及以下,和直流系统额定电压500V及以下,额定电流至1250A及以下的电路中作接通、分断和承载额定电流,并能在线路和用电设备发生过载、短路、欠压的情况下对线路和用电设备进行可靠的保护。也能作为电动机的不频繁起动及过载、短路、欠压保护。
    断路器可以垂直安装(即竖装),水平安装(即横装),也可以下进线。
    具有隔离功能 。

认为采用断路器便不满足隔离功能的认识(再啰嗦一句:断路器有具有隔离功能和不具有隔离功能两种)——错误;
认为TT系统三相四线供电的跳闸型RCD可以采用三级四线(3P+N)型——错误。

入门者 发表于 2011-11-3 09:30:04

回复57楼的发言:如果是小型断路器,肯定满足隔离功能,因为制造标准中已经明确了家用及类似场所用断路器都必须具备隔离功能。

    DZ47,估计已使用了十几年,这里还被大量使用,如果它不是“断路器”了,不但我想不通,广大电工师傅们也会想不通的。
    DZ47,为什么还没列入淘汰产品目录,国家为什么不禁止使用。新老产品交替有很长过程的,尤其是这种不为电气工作者所熟知的产品生产标准。
    正如楼上所说的,还有没有新标准的断路器。为什么一提断路器,强迫别人一定是带隔离功能的。

    JGJ16-2008《民规》第10.8.1条,第11款:住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。
    对这条文,大家是怎样理解的?这里的保护电器指什么?保护电器是否包含隔离电器?

尺短寸长 发表于 2011-11-3 09:30:41

http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/view_large_pics.htm?offerId=680541484
DZ47-63断路器

已经明显用“ON”、“OFF”标志指示和明显用“隔离触头”符号表示出这是一个具有隔离功能的断路器。
页: 1 2 3 [4] 5 6
查看完整版本: 什么情况下用3P + N漏保,什么情况下用4P漏保?