尺短寸长
发表于 2011-7-20 14:50:14
chen2966
55#“兄弟,请看自动报警规范GB50116-98的6.3.1.9”、57#“兄弟,请看民规的JGJ16-2008的13.4.1”:
兄弟,那是设置FAS后的消防联动控制要求。
cqzrm
发表于 2011-7-20 14:52:42
回复 60# 尺短寸长
我电话里说,高规没有明确有消防电梯需要上FAS,他回答,“你上高规组去做消防鉴审吧。”
(是济南市消防局)
尺短寸长
发表于 2011-7-20 14:54:17
{:4_100:}。。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-7-20 14:56:44
回复 62# cqzrm
仗势欺人。。。。。。{:4_100:}
欺人太甚。。。。。。{:4_123:}
495122
发表于 2011-7-20 15:03:09
在现实没有改变的前提下,涉及到消防问题的,可宽可严的时候就严,可做可不做的就做,虽然工作量大了一些,但晚上睡得着觉啊。{:4_127:}
尺短寸长
发表于 2011-7-20 15:04:11
不反对高层建筑“有消防电梯”就设置FAS,但作为地方消防行政职能部门,应该规范自己的行为(应该发文规定),更不能耍态度。
不超过11F的高层住宅,很多不设置消防电梯,更不会“有电梯就需要联动”的说法。
sh_13131
发表于 2011-7-20 15:10:06
每个地方都不一样,我这一类高层住宅,有正压送风,都没有做火灾自动报警,手动控制排烟。直接不会做。
尺短寸长
发表于 2011-7-20 15:56:58
sh_13131:一类高层住宅,有正压送风,都没有做火灾自动报警,手动控制排烟。直接不会做。
这个属于违规了,“手动控制排烟”?谁在火灾时跑到控制箱处开启?
尺短寸长
发表于 2011-7-20 16:00:59
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-7-20 16:04 编辑
审图不同于提合理化建议,一切应以规范、标准和地方行政发文为依据(除非它是错的)。
俺也支持住宅建筑应该提高火灾自动报警系统的设置要求,但得写进规范、标准或地方规定,否则各自为政,公说公有理婆说婆有理的,岂不乱套?
cqzrm
发表于 2011-7-20 16:04:08
回复 64# 尺短寸长 就是
就是仗势欺人。
尺短寸长
发表于 2011-7-20 16:11:52
和当地市消防局技术领导接触较多,他们都拿防火规范规定条款、地方发文要求来和你讨论问题,感觉比当地供电局好得太多。
simbar
发表于 2011-7-20 16:46:57
请注意你们的讨论跑题了,我的问题还没有回答清楚
尺短寸长
发表于 2011-7-20 16:53:00
请问二类高层住宅的前室用不用设感烟探测器、手动报警等?用的话请说明规范依据。
simbar 发表于 2011-7-15 10:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
普通一、二类高层住宅,按现行防火设计规范(注意是现行GB) ,无强制规定“在前室设感烟探测器、手动报警”。
尺短寸长
发表于 2011-7-20 17:03:41
如果一、二类高层住宅因建筑原因由暖通上防排烟系统,则消防联动得符合GB50116-98和JGJ16-2008:防排烟风机(包括与之相关的防火排烟阀等)、电梯(消防、非消防)等全得归入FAS消防联动——在前室要求设感烟探测器、手动报警。
chen2966
发表于 2011-7-20 17:06:29
73楼尺兄(请恕冒昧)的分析不够全面吧,国标GB是必须遵守的,是设计的最低要求;行业标准要求比国标高,很正常,但是行业标准也是必须遵守的;
页:
1
2
3
4
[5]
6
7
8
9
10
11
12
13