尺短寸长
发表于 2011-7-20 08:28:01
反之,高层住宅没有FAS 或者说做不到自动,封闭楼梯间公灯采用普通灯开关,却算遵守了GB50368-2005“当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施”,天理何在?
chen2966
发表于 2011-7-20 10:39:31
设吧,有电梯就需要联动了!
治学以诚
发表于 2011-7-20 10:46:14
赞成11楼。
不需要机械排烟时,就是说,这个场所在火灾情况下,人不会被窒息死亡。
尺短寸长
发表于 2011-7-20 13:04:16
设吧,有电梯就需要联动了!
chen2966 发表于 2011-7-20 10:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:4_115:}
chen2966
发表于 2011-7-20 13:08:43
大师,有什么直接说吧,用不着猛流鼻血吧??
尺短寸长
发表于 2011-7-20 13:41:10
高层住宅均设置电梯,但绝大部分没有消防联动(除非该高层住宅设置FAS),即便消防电梯,也不过要求:
1、轿厢内应设专用电话;
2、首层设供消防队员用的操作按钮。
请chen2966别用大师,改用兄弟相称。
cqzrm
发表于 2011-7-20 13:56:20
我们这边的消防鉴审要求,消防电梯必须做联动。做山东项目的同仁稍注意一点。
尺短寸长
发表于 2011-7-20 14:02:02
我们这边的消防鉴审要求,消防电梯必须做联动。做山东项目的同仁稍注意一点。
cqzrm 发表于 2011-7-20 13:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个要求应该不属于规范、标准的要求。
问下cqzrm:
1、该“消防鉴审要求消防电梯必须做联动”有无书面的行政发文?
2、是设置FAS做消防联动?{:4_93:}
cqzrm
发表于 2011-7-20 14:07:53
我电话问过消防局。他们的答复是:“住宅内的防排烟和消防电梯属于消防联动的范畴,需要设置FAS。只要送我们这边审的项目,就按这个执行。”没有书面的东西,说是和济南某大院达成的共识。
chen2966
发表于 2011-7-20 14:09:57
兄弟,请看自动报警规范GB50116-98的6.3.1.9
cqzrm
发表于 2011-7-20 14:13:02
本帖最后由 cqzrm 于 2011-7-20 14:14 编辑
楼上,先有蛋还是先有鸡?是不是有照明箱就要切非?
chen2966
发表于 2011-7-20 14:13:24
兄弟,请看民规的JGJ16-2008的13.4.1
chen2966
发表于 2011-7-20 14:14:33
两本规范用的字眼都是“应”,何来没要求?
治学以诚
发表于 2011-7-20 14:21:24
民规该杀了,刮了。
尺短寸长
发表于 2011-7-20 14:44:05
我电话问过消防局。他们的答复是:“住宅内的防排烟和消防电梯属于消防联动的范畴,需要设置FAS。只要送我们 ...
cqzrm 发表于 2011-7-20 14:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:4_115:}
又得流一次鼻血。
高层住宅因建筑布局不合理,才会上防、排烟系统,此时危险性大增,不上FAS是不行了。
高层住宅仅仅是有一部消防电梯,就必须设置FAS, 那么超过100m(GB50045)、35F及以上(GB50368)应设FAS的规定,全是废话。
山东消防局、济南某大院走得比较远了。