shan 发表于 2011-5-10 16:50:17

关于断路器短路灵敏度校验

最近看了几套内部图纸,发现很多设计都忽略了这个问题,但是这也是引起火灾原因的一条。有的16A的开关配出3x2.5的线长达80多米,主进线电缆等选择也只考虑计算负荷。是不是因为不是强条就不引起重视呢?

冷若冰 发表于 2011-5-10 19:01:33

有的16A的开关配出3x2.5的线长达80多米,———— 这个有问题吗。。。。。。

阿斯、董哥,这个计算懂不懂。。。。。。。

断路器灵敏度校核条文好像是强条吧,就是“1.3倍”那个条文。。。。。。这个问题值得探讨。。。。。

老诚———)))))))))))))))))))))))

jychen1 发表于 2011-5-10 20:34:10

李工的文章中讲到了。
16A的2.5平方的线只能保护到60米啊。
这个问题应该引起重视啊。

大鼻山 发表于 2011-5-10 20:41:01

套用5s和0.4s的规定,其实灵敏度若不满足(当然灵敏度可以是1),也应算是违反强条。

han2003 发表于 2011-5-10 22:05:41


阿斯、董哥,这个计算懂不 ...
冷若冰 发表于 2011-5-10 19:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    冷兄你都快成祥林嫂了。。。。。如果说不出啥来也别每个帖子都喊我们一句吧。。。。

han2003 发表于 2011-5-10 22:09:00

施奈德和ABB的书都有这个灵敏度的近似估算方法和查询表格可以查,但是国内不很认可,具体详细的计算的方法可以看看建筑电气杂志前很多年雍静的文章。但是一般项目很难实际计算,推荐目前使用国外的估算方法即可,我试着算了几个不同的实例,感觉还是相对比较准确的。其实记住几个常用的经验数据,平时不要违背就好,就比如16A断路器,2.5平方导线,最长可以62m等等。

大鼻山 发表于 2011-5-10 23:23:06

如果62米算是一个经验数据的话,距离也必须从变压器算起;还得看变压器容量大小

shan 发表于 2011-5-11 10:21:16

现在要做短路电流计算也不是很复杂的事啊,天正电气软件就带这个计算功能,只需要输入各种数据即可,比如变压器规格、母排、电缆规格及长度,经验数据应该是忽略了变压器的计算吧。但至少设计人员应该有这个意识吧

大鼻山 发表于 2011-5-11 11:14:25

经验数据应该是忽略了变压器的计算吧。shan 发表于 2011-5-11 10:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
准确地说,经验数据只是忽略了变压器阻抗,但是不能忽略的是——其允许长度必须从变压器安装处开始计算。

gblgb 发表于 2011-5-11 12:54:46

如果必须从变压器安装处开始计算,该如何计算?

2.5平方导线能否从低压柜引出?

如不能,又当如何计算?{:4_98:}

大鼻山 发表于 2011-5-11 14:20:46

如果必须从变压器安装处开始计算,该如何计算?

2.5平方导线能否从低压柜引出?

如不能,又当如何计算 ...
gblgb 发表于 2011-5-11 12:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不管某截面导体能否从变压器的低压柜引出,也都必须以变压器(低压柜)作为允许长度的计算起点;否则,就不应采用经验数据,而应采取逐段计算法或曰精确计算法。

tq02vf4 发表于 2011-5-11 14:22:27

gblgb 发表于 2011-5-11 14:35:22

不管某截面导体能否从变压器的低压柜引出,也都必须以变压器(低压柜)作为允许长度的计算起点;否则,就 ...
大鼻山 发表于 2011-5-11 14:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

请教鼻兄了,
举一常见例子吧,
低压柜出线25平方,100米,
经配电箱出线2.5平方,60米,

如何处理?

sundq 发表于 2011-5-11 17:05:54

过来学习下。。没有算过

大鼻山 发表于 2011-5-11 17:28:45

请教鼻兄了,
举一常见例子吧,
低压柜出线25平方,100米,
经配电箱出线2.5平方,60米,

如何处理gblgb 发表于 2011-5-11 14:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果2.5平方对应最大长度经验数据是62米的话(我没核实该数据对否),那么你所说这种情况,几乎百分百不满足要求:因为25平方100米的干线阻抗足够大,使得配电箱处短路电流较小,2.5平方肯定走不了60米。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 关于断路器短路灵敏度校验