关于断路器短路灵敏度校验

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-5-10 16:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近看了几套内部图纸,发现很多设计都忽略了这个问题,但是这也是引起火灾原因的一条。有的16A的开关配出3x2.5的线长达80多米,主进线电缆等选择也只考虑计算负荷。是不是因为不是强条就不引起重视呢?
     
发表于 2011-5-10 19:01:33 | 显示全部楼层
有的16A的开关配出3x2.5的线长达80多米,———— 这个有问题吗。。。。。。

阿斯、董哥,这个计算懂不懂。。。。。。。

断路器灵敏度校核条文好像是强条吧,就是“1.3倍”那个条文。。。。。。这个问题值得探讨。。。。。

老诚———)))))))))))))))))))))))
     
发表于 2011-5-10 20:34:10 | 显示全部楼层
李工的文章中讲到了。
16A的2.5平方的线只能保护到60米啊。
这个问题应该引起重视啊。

点评

拿一篇文章啊,我做了个项目就被提这一条了,不知道怎么校验选择  发表于 2016-5-9 20:17
     
发表于 2011-5-10 20:41:01 | 显示全部楼层
套用5s和0.4s的规定,其实灵敏度若不满足(当然灵敏度可以是1),也应算是违反强条。
发表于 2011-5-10 22:05:41 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-10 22:09:00 | 显示全部楼层
施奈德和ABB的书都有这个灵敏度的近似估算方法和查询表格可以查,但是国内不很认可,具体详细的计算的方法可以看看建筑电气杂志前很多年雍静的文章。但是一般项目很难实际计算,推荐目前使用国外的估算方法即可,我试着算了几个不同的实例,感觉还是相对比较准确的。其实记住几个常用的经验数据,平时不要违背就好,就比如16A断路器,2.5平方导线,最长可以62m等等。
     
发表于 2011-5-10 23:23:06 | 显示全部楼层
如果62米算是一个经验数据的话,距离也必须从变压器算起;还得看变压器容量大小
     
 楼主| 发表于 2011-5-11 10:21:16 | 显示全部楼层
现在要做短路电流计算也不是很复杂的事啊,天正电气软件就带这个计算功能,只需要输入各种数据即可,比如变压器规格、母排、电缆规格及长度,经验数据应该是忽略了变压器的计算吧。但至少设计人员应该有这个意识吧
     
发表于 2011-5-11 11:14:25 | 显示全部楼层
经验数据应该是忽略了变压器的计算吧。shan 发表于 2011-5-11 10:21

准确地说,经验数据只是忽略了变压器阻抗,但是不能忽略的是——其允许长度必须从变压器安装处开始计算。
发表于 2011-5-11 12:54:46 | 显示全部楼层
如果必须从变压器安装处开始计算,该如何计算?

2.5平方导线能否从低压柜引出?

如不能,又当如何计算?
     
发表于 2011-5-11 14:20:46 | 显示全部楼层
如果必须从变压器安装处开始计算,该如何计算?

2.5平方导线能否从低压柜引出?

如不能,又当如何计算 ...
gblgb 发表于 2011-5-11 12:54

不管某截面导体能否从变压器的低压柜引出,也都必须以变压器(低压柜)作为允许长度的计算起点;否则,就不应采用经验数据,而应采取逐段计算法或曰精确计算法。
发表于 2011-5-11 14:22:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-11 14:35:22 | 显示全部楼层
不管某截面导体能否从变压器的低压柜引出,也都必须以变压器(低压柜)作为允许长度的计算起点;否则,就 ...
大鼻山 发表于 2011-5-11 14:20


请教鼻兄了,
举一常见例子吧,
低压柜出线25平方,100米,
经配电箱出线2.5平方,60米,

如何处理?
     
发表于 2011-5-11 17:05:54 | 显示全部楼层
过来学习下。。没有算过
     
发表于 2011-5-11 17:28:45 | 显示全部楼层
请教鼻兄了,
举一常见例子吧,
低压柜出线25平方,100米,
经配电箱出线2.5平方,60米,

如何处理gblgb 发表于 2011-5-11 14:35

如果2.5平方对应最大长度经验数据是62米的话(我没核实该数据对否),那么你所说这种情况,几乎百分百不满足要求:因为25平方100米的干线阻抗足够大,使得配电箱处短路电流较小,2.5平方肯定走不了60米。