shan 发表于 2011-5-12 16:30:27

特别是高层建筑,电缆直接从底层拖到顶层。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-5-12 21:58:11

早些年,16的开关了,还带过100米的导线,蹀躞了

TNS 发表于 2011-5-13 08:17:09

关于低压TN系统灵敏度计算的实例,大家能在比较权威的设计手册等资料上找到例子吗?

我觉得目前通常采用的计算方法都是有问题的,包括10KV系统。

JHL123321 发表于 2011-5-13 11:10:06

这里还有一个问题

JHL123321 发表于 2011-5-13 11:11:11

16A的微断能遮的住电流吗

sccat 发表于 2011-5-16 13:12:01

我看《电气装置应用(设计)指南》2008 第G33至G33页,有点疑问:
1、G33页: 如果电路中的一个保护设备仅用于防护短路故障,最基本的要求是该设备一定要在电路上可能出现最小短路电流的情况下动作。
2、G34页:保护装置必须满足: Im 瞬动脱扣整定值 < Isc (最小值) 采用断路器保护;
3、G35页:Isc >= Im 为使电缆不会因过热而损坏的条件,Im 为 CB 磁脱扣整定值
4、G36页:图表 G49
从上述4点,让人感觉这章讨论的主题是“仅用于防护短路故障”的情况,但G37页的表格又将B、C、D型脱扣器扯进来。由于B、C、D型脱扣器带有过负荷保护段,根据这个表格进行选择是否合适?
如果上述表格是按照Isc >= Im 要求计算,按此应该能做到瞬时动作,但是国家规范并没有要求最小短路电流或接地故障保护下一定要瞬时动作,根据表格进行选择肯定没问题,但是否太过严格?

sccat 发表于 2011-5-16 15:11:38

不考虑 GB50054-95的第4.2.3条。。。

zhqpao 发表于 2011-8-16 11:21:43

本帖最后由 zhqpao 于 2011-8-16 11:22 编辑

{:shutup:}{:smile:}

秋石 发表于 2011-8-16 17:07:44

我看《电气装置应用(设计)指南》2008 第G33至G33页,有点疑问:
1、G33页: 如果电路中的一个保护设备仅用 ...
sccat 发表于 2011-5-16 13:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
严格点好。

sh_13131 发表于 2011-8-16 18:14:03

可有表格提供参考下

rainmen_73 发表于 2011-8-18 14:10:38

照明回路就选10A开关吧,断路器还要看是B、C型曲线,长距离的回路照明灯具别带太多,用MCB-10A/B,再不行就改用漏电开关保护,这种情况在一个工程内应该是少数,做设计的有概念是最主要的,工程设计还是要尽量采用简化计算的方法。查表也很好,施耐德,ABB都有

尺短寸长 发表于 2011-8-18 14:36:26

用MCB-10A/B,再不行就改用漏电开关保护rainmen_73 发表于 2011-8-18 14:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

“再不行就改用漏电开关保护”属于解决了接地故障问题,尚未解决L-N单相短路故障问题。{:tongue:}

911room 发表于 2011-8-18 14:52:44


请参考IEC60364-6附录D,我理理解这里是单根电缆的长度,如果按回路计算(N+L),还需减半...

911room 发表于 2011-8-18 14:58:44

所以,如果是16A、2.5平方,最长回路应小于35m。当然,如果实际用电小于16,例如10A上下,则60m还是适合的。

尺短寸长 发表于 2011-8-18 15:09:17

所以,如果是16A、2.5平方,最长回路应小于35m。当然,如果实际用电小于16,例如10A上下,则60m还是适合的。
911room 发表于 2011-8-18 14:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

1、不分MCB-B、C、D吗?

2、“16A、2.5平方,最长回路应小于35m”查不多对应于MCB-D,变压器、干线较为理想的状态,可40m。
页: 1 2 3 [4] 5
查看完整版本: 关于断路器短路灵敏度校验