lixingbao
发表于 2011-5-12 10:30:09
灵敏度校验不应该计算线路末端接地故障电流吗,I(dmin),这个不是每个项目都不同的吗,能直接说多少米合适多少米不合适吗
JHL123321
发表于 2011-5-12 11:44:56
现在变压器倾向于小容量,这个灵敏就变得常出问题了
JHL123321
发表于 2011-5-12 11:47:38
这个2.5拉60米,能剩多少灵敏,前面的不算也剩不了多少吧
JHL123321
发表于 2011-5-12 11:50:54
2.5拉60米,不用算就会起怀疑的会有多少人
JHL123321
发表于 2011-5-12 11:53:16
这要出事了会怎样
sccat
发表于 2011-5-12 13:46:47
”5s和0.4s的规定“应该仅是对接地故障保护而言,不适用于所有的短路。
JHL123321
发表于 2011-5-12 14:35:38
拖0.4也降不了多少A
JHL123321
发表于 2011-5-12 14:40:41
特别是小微断,性能没那么强
大鼻山
发表于 2011-5-12 14:44:03
”5s和0.4s的规定“应该仅是对接地故障保护而言,不适用于所有的短路。
sccat 发表于 2011-5-12 13:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
此话无毛病,但不够深入。
当N线不小于PE线截面时,接地故障电流一般是最小的,也是用以检验短路灵敏度最适合的故障方式。
shan
发表于 2011-5-12 15:18:46
线路长度对短路电流影响最大。
JHL123321
发表于 2011-5-12 15:52:50
5S也拖不了几A
JHL123321
发表于 2011-5-12 15:58:10
2.5平方拉60米这是什么场景
wosuwoxing
发表于 2011-5-12 15:58:14
计算一个回路容易,计算那么多很难。
西门子曾有个免费的软件,需要输入线路的距离等参数,各种数据都是自动计算的,用起来麻烦,中国的工程都是奇迹般的速度,计算本身不难。
JHL123321
发表于 2011-5-12 16:07:55
是啊,下三滥的工程,多打点余量,肉眼看的过去,一般也不会全部算
shan
发表于 2011-5-12 16:14:40
当然不需要全部计算,但遇到较长回路还是要校验一下