发表于 2011-2-23 23:33:58
小型公建在不设置FAS的前提条件下,疏散照明按《建筑电气》2007-05期《建筑设计防火规范》GB50016编制组的正式复函做设计,优点是:
1、简化设计,节省投资;
2、有利于疏散照明在断电时的自动点亮(以设消防双切ATSE的方法设计,疏散照明自动点亮就会存在问题)。
所以,才会提建设性意见。
不知可对?
gdx8785
发表于 2011-2-23 23:49:37
本帖最后由 gdx8785 于 2011-2-24 17:06 编辑
小型公建在不设置FAS的前提条件下,疏散照明按《建筑电气》2007-05期《建筑设计防火规范》GB50016编制组的正 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-23 23:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
小型公建,不设置FAS----------应急照明只能是停电点亮
有FAS的建筑,有2个(回)以上电源------应急照明(疏散)就应该是强制点亮,疏散指示长明.
gdx8785
发表于 2011-2-23 23:51:54
小型公建在不设置FAS的前提条件下,疏散照明按《建筑电气》2007-05期《建筑设计防火规范》GB50016编制组的正 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-23 23:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
说实在的,很少关心诸如"GB50016编制组的正式复函"之类的东西
因为在我看来:当不得规范用.
尺短寸长
发表于 2011-2-23 23:56:09
关键是:
二级负荷供电的小型公建在不设置FAS的前提条件下,遵守JGJ16-2008,若按设消防双切ATSE的方法设计:
——疏散照明自动点亮可能会存在问题。
而按《建筑电气》2007-05期《建筑设计防火规范》GB50016编制组的正式复函做设计:
——反而能确保停电点亮。
具体情况具体分析,可能更好一些。
gdx8785
发表于 2011-2-24 00:00:38
关键是:
二级负荷供电的小型公建在不设置FAS的前提条件下,遵守JGJ16-2008,若按设消防双切ATSE的方法设 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-23 23:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
"二级负荷供电的小型公建在不设置FAS的前提条件下,遵守JGJ16-2008,若按设消防双切ATSE的方法设计:
——疏散照明自动点亮可能会存在问题。"
-------------不是可能会存在问题(采用自带蓄电池应急灯),而是一定出问题.尺兄以为对不?
{:4_112:}
gdx8785
发表于 2011-2-24 00:02:32
关键是:
----------这问题搞明白了,大约这应急照明也就不会做错了.
冷若冰
发表于 2011-2-24 00:06:14
应急照明是大事,绝对不是小事。。。。。。
遭遇过火灾的,就知道这玩意可以救命。。。。。
神马消防、喷淋的,都是浮云,浮云。。。。。。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-2-24 00:06:57
不一定哦。。。。。。
想想。。。。。。各种可能性。。。。。。
???
尺短寸长
发表于 2011-2-24 00:10:42
G版再想想。
gdx8785
发表于 2011-2-24 00:12:00
不一定哦。。。。。。
想想。。。。。。各种可能性。。。。。。
???
尺短寸长 发表于 2011-2-24 00:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
看来咱还是没说明白呢
尺兄详细说说
如何
{:4_118:}
gdx8785
发表于 2011-2-24 00:14:04
G版再想想。
尺短寸长 发表于 2011-2-24 00:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵
尺兄请说,想什么呢?
尺短寸长
发表于 2011-2-24 00:20:07
小型公建在不设置FAS的前提条件下,疏散照明按《建筑电气》2007-05期《建筑设计防火规范》GB50016编制组的正式复函做设计,优点是:
1、简化设计,节省投资;
2、有利于疏散照明在断电时的自动点亮(以设消防双切ATSE的方法设计,疏散照明自动点亮就会存在问题)。
是指:
1、疏散照明按《建筑电气》2007-05期《建筑设计防火规范》GB50016编制组的正式复函做设计,断电肯定会亮。
2、按设置双切ATSE的方法设计(专用回路),则疏散照明亮、不亮不确定。
gdx8785
发表于 2011-2-24 00:23:36
小型公建在不设置FAS的前提条件下,疏散照明按《建筑电气》2007-05期《建筑设计防火规范》GB50016编制组的正 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-24 00:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺寸的这一贴的观点
我在35楼和36楼里已经说过了
看来是咱的表达出问题了?
{:4_124:}
尺短寸长
发表于 2011-2-24 00:27:32
3、三级负荷:不设双切ATSE的方法设计,以消防专用回路设置应急照明配电箱,则疏散照明亮、不亮同样不确定。
gdx8785
发表于 2011-2-24 00:31:53
3、三级负荷:不设双切ATSE的方法设计,以消防专用回路设置应急照明配电箱,则疏散照明亮、不亮同样不确定。 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-24 00:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
3<、三级负荷:不设双切ATSE的方法设计,以消防专用回路设置应急照明配电箱,则疏散照明亮、不亮同样不确定。>
前面的帖子里说过了:停电点亮,
当然有权宜之计
这在以前的帖子里讨论过