楼主: lin1977

看看这个小公建应急照明设计方案

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-2-23 23:33:58 | 显示全部楼层
小型公建在不设置FAS的前提条件下,疏散照明按《建筑电气》2007-05期《建筑设计防火规范》GB50016编制组的正式复函做设计,优点是:

1、简化设计,节省投资;

2、有利于疏散照明在断电时的自动点亮(以设消防双切ATSE的方法设计,疏散照明自动点亮就会存在问题)。

所以,才会提建设性意见。

不知可对?
     
发表于 2011-2-23 23:49:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2011-2-24 17:06 编辑

小型公建,不设置FAS----------应急照明只能是停电点亮
有FAS的建筑,有2个(回)以上电源------应急照明(疏散)就应该是强制点亮,疏散指示长明.
     
发表于 2011-2-23 23:51:54 | 显示全部楼层
小型公建在不设置FAS的前提条件下,疏散照明按《建筑电气》2007-05期《建筑设计防火规范》GB50016编制组的正 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-23 23:33


说实在的,很少关心诸如"GB50016编制组的正式复函"之类的东西
因为在我看来:当不得规范用.
     
发表于 2011-2-23 23:56:09 | 显示全部楼层
关键是:

二级负荷供电的小型公建在不设置FAS的前提条件下,遵守JGJ16-2008,若按设消防双切ATSE的方法设计:

——疏散照明自动点亮可能会存在问题。

而按《建筑电气》2007-05期《建筑设计防火规范》GB50016编制组的正式复函做设计:

——反而能确保停电点亮。


具体情况具体分析,可能更好一些。
     
发表于 2011-2-24 00:00:38 | 显示全部楼层
关键是:

二级负荷供电的小型公建在不设置FAS的前提条件下,遵守JGJ16-2008,若按设消防双切ATSE的方法设 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-23 23:56



"二级负荷供电的小型公建在不设置FAS的前提条件下,遵守JGJ16-2008,若按设消防双切ATSE的方法设计:

——疏散照明自动点亮可能会存在问题。"

-------------不是可能会存在问题(采用自带蓄电池应急灯),而是一定出问题.尺兄以为对不?


     
发表于 2011-2-24 00:02:32 | 显示全部楼层
关键是:

----------这问题搞明白了,大约这应急照明也就不会做错了.

     
发表于 2011-2-24 00:06:14 | 显示全部楼层
应急照明是大事,绝对不是小事。。。。。。

遭遇过火灾的,就知道这玩意可以救命。。。。。

神马消防、喷淋的,都是浮云,浮云。。。。。。。。。。
     
发表于 2011-2-24 00:06:57 | 显示全部楼层
不一定哦。。。。。。

想想。。。。。。各种可能性。。。。。。

???
     
发表于 2011-2-24 00:10:42 | 显示全部楼层
G版再想想。
     
发表于 2011-2-24 00:12:00 | 显示全部楼层
不一定哦。。。。。。

想想。。。。。。各种可能性。。。。。。

???
尺短寸长 发表于 2011-2-24 00:06

看来咱还是没说明白呢
尺兄详细说说
如何

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 支持。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-24 00:14:04 | 显示全部楼层
G版再想想。
尺短寸长 发表于 2011-2-24 00:10

呵呵
尺兄请说,想什么呢?
     
发表于 2011-2-24 00:20:07 | 显示全部楼层
小型公建在不设置FAS的前提条件下,疏散照明按《建筑电气》2007-05期《建筑设计防火规范》GB50016编制组的正式复函做设计,优点是:
1、简化设计,节省投资;
2、有利于疏散照明在断电时的自动点亮(以设消防双切ATSE的方法设计,疏散照明自动点亮就会存在问题)。

是指:

1、疏散照明按《建筑电气》2007-05期《建筑设计防火规范》GB50016编制组的正式复函做设计,断电肯定会亮。

2、按设置双切ATSE的方法设计(专用回路),则疏散照明亮、不亮不确定。
     
发表于 2011-2-24 00:23:36 | 显示全部楼层
小型公建在不设置FAS的前提条件下,疏散照明按《建筑电气》2007-05期《建筑设计防火规范》GB50016编制组的正 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-24 00:20


尺寸的这一贴的观点
我在35楼和36楼里已经说过了
看来是咱的表达出问题了?
     
发表于 2011-2-24 00:27:32 | 显示全部楼层
3、三级负荷:不设双切ATSE的方法设计,以消防专用回路设置应急照明配电箱,则疏散照明亮、不亮同样不确定。
     
发表于 2011-2-24 00:31:53 | 显示全部楼层
3、三级负荷:不设双切ATSE的方法设计,以消防专用回路设置应急照明配电箱,则疏散照明亮、不亮同样不确定。 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-24 00:27


3<、三级负荷:不设双切ATSE的方法设计,以消防专用回路设置应急照明配电箱,则疏散照明亮、不亮同样不确定。>
前面的帖子里说过了:停电点亮,
当然有权宜之计
这在以前的帖子里讨论过