冷若冰
发表于 2011-2-10 15:25:33
涉及短路和过负荷保护的,都有强条。。。。。。
不做短路保护,违反强条。。。。。做了不必要的过负荷保护,也违反强条。。。。。
冷若冰
发表于 2011-2-10 15:34:30
龙王说的几种情况,是不是涉及了一个故障类型的问题。。。。。。
从概念上来说,短路、过负荷,都涉及一个过电流的实质,都是不期望的过电流引起的故障。。。。
不同的在于:不同的故障类型,引起的过电流大小不一样。。。。。这点不知道是不是确实。。。。。
如果确实,那么区分短路和过载也就是一个量的问题了,不过这个好像就不够有说服力了。。。。。
还有没有清醒的,进来补充一下。。。。{:4_113:}
尺短寸长
发表于 2011-2-10 15:35:27
极个别情况,短路、过负荷保护均可不做。{:titter:}
尺短寸长
发表于 2011-2-10 15:37:27
极端情况下,不允许设置短路、过负荷保护。{:titter:}
冷若冰
发表于 2011-2-10 15:59:37
找条规范来说明一下:
哪种极个别情况,短路保护可以不做。。。。
哪种极端情况下,不设置短路保护。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-2-10 16:26:18
冷版自己有资料的,找找。。。。。。
冷若冰
发表于 2011-2-10 16:30:04
我先去睡会觉,头晕。。。。。{:4_96:}
尺短寸长
发表于 2011-2-10 16:39:47
醒醒醒醒。。。。。。
911room
发表于 2011-2-10 16:48:10
本帖最后由 911room 于 2011-2-10 16:59 编辑
极个别情况,短路、过负荷保护均可不做。
尺短寸长 发表于 2011-2-10 15:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果电源内阻和线路阻抗足够大,并不引起过热危险时,可不做短路和过负荷保护。具体条文要查查IEC。
查到了:
IEC 60364-4-43, ”433.3 过负荷保护电器的省略"434.3 "短路保护电器的省略"
冷若冰
发表于 2011-2-10 16:48:52
还真给找到了。。。。。《低压配电设计规范》GB 50054-95 第4.1.4条
尺短寸长
发表于 2011-2-10 16:53:48
请冷版给大伙念念:
尺短寸长
发表于 2011-2-10 17:01:26
除GB 50054-95的4.2.4和4.3.2外。。。。。。还有还有。
看精编IEC啊。
911room
发表于 2011-2-10 17:05:51
关于短路是不是过负荷,从IEC60364-4-43的题目《安全防护 过电流保护》看,“过电流”的范畴包含“过负荷433”也包含“短路434”.
因此,称“短路是最严重的过负荷”没有大错,至少在IEC体系下是“过电流”的不同表现形式,没有比“短路”更严重的“过负荷”了,所以可称其为“最”。
尺短寸长
发表于 2011-2-10 17:15:17
虽然,过电流保护包含过负荷保护和短路保护,
但是,短路保护≠过负荷保护,
所以,短路≠过负荷,
结论:此句用得欠妥。
尺短寸长
发表于 2011-2-10 17:16:18
毕竟还是两回事。