楼主: lhchen

“短路是最严重的过负荷”

 火... [复制链接]
     
发表于 2011-2-10 15:25:33 | 显示全部楼层
涉及短路和过负荷保护的,都有强条。。。。。。

不做短路保护,违反强条。。。。。做了不必要的过负荷保护,也违反强条。。。。。
     
发表于 2011-2-10 15:34:30 | 显示全部楼层
龙王说的几种情况,是不是涉及了一个故障类型的问题。。。。。。

从概念上来说,短路、过负荷,都涉及一个过电流的实质,都是不期望的过电流引起的故障。。。。

不同的在于:不同的故障类型,引起的过电流大小不一样。。。。。这点不知道是不是确实。。。。。

如果确实,那么区分短路和过载也就是一个量的问题了,不过这个好像就不够有说服力了。。。。。

还有没有清醒的,进来补充一下。。。。
     
发表于 2011-2-10 15:35:27 | 显示全部楼层
极个别情况,短路、过负荷保护均可不做。{:titter:}
     
发表于 2011-2-10 15:37:27 | 显示全部楼层
极端情况下,不允许设置短路、过负荷保护。{:titter:}
     
发表于 2011-2-10 15:59:37 | 显示全部楼层
找条规范来说明一下:

哪种极个别情况,短路保护可以不做。。。。

哪种极端情况下,不设置短路保护。。。。。
     
发表于 2011-2-10 16:26:18 | 显示全部楼层
冷版自己有资料的,找找。。。。。。
     
发表于 2011-2-10 16:30:04 | 显示全部楼层
我先去睡会觉,头晕。。。。。
     
发表于 2011-2-10 16:39:47 | 显示全部楼层
醒醒醒醒。。。。。。
发表于 2011-2-10 16:48:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2011-2-10 16:59 编辑


如果电源内阻和线路阻抗足够大,并不引起过热危险时,可不做短路和过负荷保护。具体条文要查查IEC。

查到了:
IEC 60364-4-43, ”433.3 过负荷保护电器的省略"  434.3 "短路保护电器的省略"
     
发表于 2011-2-10 16:48:52 | 显示全部楼层
还真给找到了。。。。。《低压配电设计规范》GB 50054-95 第4.1.4条

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 4.2.4吧?

查看全部评分

     
发表于 2011-2-10 16:53:48 | 显示全部楼层
请冷版给大伙念念:
     
发表于 2011-2-10 17:01:26 | 显示全部楼层
除GB 50054-95的4.2.4和4.3.2外。。。。。。还有还有。

看精编IEC啊。
发表于 2011-2-10 17:05:51 | 显示全部楼层
关于短路是不是过负荷,从IEC60364-4-43的题目《安全防护 过电流保护》看,“过电流”的范畴包含“过负荷433”也包含“短路434”.
因此,称“短路是最严重的过负荷”没有大错,至少在IEC体系下是“过电流”的不同表现形式,没有比“短路”更严重的“过负荷”了,所以可称其为“最”。
     
发表于 2011-2-10 17:15:17 | 显示全部楼层
虽然,过电流保护包含过负荷保护和短路保护,
但是,短路保护≠过负荷保护,
所以,短路≠过负荷,

结论:此句用得欠妥。
     
发表于 2011-2-10 17:16:18 | 显示全部楼层
毕竟还是两回事。