《建筑电气》2011(1)期,《分支回路电气火灾的的预防性检测》一文中有句话,“短路是最严重的过负荷”,看上去有点别扭,不知诸位是如何理解的。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
gdx8785 + 20 说说别扭的原因也好

查看全部评分

     
发表于 2011-2-9 21:23:14 | 显示全部楼层
有点儿晕。{:sweat:}

1、“短路是最严重的过负荷”——
是有点别扭,不过还挺形象化的,就是没在规范、标准、手册上看到过有此一说。
楼下兄弟,知道的告诉一声,谢谢了哦。

2、个人意见——
是否接地故障危害更大些?更严重些?
     
发表于 2011-2-9 21:33:46 | 显示全部楼层
改为:
短路好比是最严重的过负荷。。。

如何?
     
发表于 2011-2-9 22:20:54 | 显示全部楼层
"短路是最严重的过负荷”---------- 似无大不妥
发表于 2011-2-10 09:22:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-2-10 10:09:17 | 显示全部楼层
今个早上想了想,还是不妥。以“最严重的过负荷”比喻短路,只讲了短路中的金属性短路,还未反映电弧性短路。

金属性短路(发生金属性熔焊现象):
理论上好比是最严重的过负荷(用电负荷趋向于无穷大,即用电负荷阻抗为零——带电导体短接焊死,分L-N、L-L、L-L-L三种不同的短路),实际上不存在这种用电负荷,只不过打个比方而已。

电弧性短路(未发生金属性熔焊现象,回路似断还连,依靠电弧电流维系此安培级电流):
由于电弧的阻抗很大,就不能以“最严重的过负荷”来比喻了。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
gdx8785 + 8 尺兄认真

查看全部评分

     
发表于 2011-2-10 10:25:47 | 显示全部楼层
肯定不妥。
发表于 2011-2-10 10:42:45 | 显示全部楼层
准确的描述可否为:
负载端短路,可视为最严重的过“负荷”;
线路短路(无论是金属性的还是电弧性的)是线路(长期)过负荷(造成绝缘损毁后)的最严重和最终结果。
     
发表于 2011-2-10 11:04:17 | 显示全部楼层
短路是最严重的过电流。———— 我顶这个。。。。。

过载和过流是要区分清楚地。。。。。。

至于怎么区分。。。。。楼下补充。。。。。
     
发表于 2011-2-10 11:17:21 | 显示全部楼层


线路短路(无论是金属性的还是电弧性的)是线路(长期)过负荷(造成绝缘损毁后)的最严重和最终结果。

不一定哦。
除了过负荷会造成短路外,机械性损伤、绝缘老化(时间、温度、恶劣环境等因素)、雷击等等,均会导致线路短路的发生。
     
发表于 2011-2-10 11:29:03 | 显示全部楼层
《建筑电气》审稿人员要慎重啊,不要轻易放出惊世骇俗的文章。
除非真的有了理论的突破。
     
发表于 2011-2-10 11:40:53 | 显示全部楼层
绝对谬论,王老的文章说得很清楚。关键的区分是绝缘有没有损坏,而不是电流的大小。

低压电气装置的设计安装和检验(第二版).pdf
P59
回路绝缘损坏前的过电流称作过载
绝缘损坏后的过电流成为短路


GB T 2900.1-2008 电工术语 基本术语
3.3.30 短路
两个或更多的导电部分之间形成的偶然的或有意的导电通路,迫使这些导电部分之间的电位差等于. 或接近于零。

3.3.148 过载 过负荷
实际负载(151-15-16)超过满载的超出量,以其差值表示。

评分

参与人数 2E币 +15 收起 理由
尺短寸长 + 10 够严谨。。。。
冷若冰 + 5 支持一下。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-10 11:55:02 | 显示全部楼层
“短路是最严重的过负荷”,———— 哦,大家觉得别扭是认为把短路和过载视为一类了。。。

短路和过载怎么区分。。。。。只是过流程度上的不同吗。。。。。还是没有区分清楚。。。。。。

《建筑电气》审稿人员要慎重啊,———— 别,还是松些好,要不咱们的论文怎么发表啊。。。。。
     
发表于 2011-2-10 11:57:35 | 显示全部楼层
“短路是最严重的过负荷”,———— 我觉得吧,这话还真的不一定有问题。。。。。

当然,我没看文章,不知道这话在文中的表述指的是什么。。。。。。。
     
发表于 2011-2-10 12:01:08 | 显示全部楼层
对了,尺短提出了另外一种短路:电弧性的短路。。。。

不是把这个称为:接地故障吗,是不是可以独立成另一种问题了。。。。

好了,三种:接地故障、过负荷、短路。。。。。。。哈哈哈哈哈。。。。。。怎么区分。。。。。。