回复 58# 冷若冰

我知道尺短不是问的这个,我在回应sgf2002在52楼的帖子

cqzrm 发表于 2011-4-6 14:37:55

电气竖井内的楼层配电柜处是一个合适的点,总低压配电柜也是一个合适的点。
得具体情况具体分析,结合配电 ...
尺短寸长 发表于 2011-1-23 12:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
此问题,个人意见是:
1、必须在楼层分配电箱或防火分区分配电箱设置切非,切除设备用电;
2、总配电所非消防低压干线也宜设置切非,切除回路电源。有以下好处:
1)避免消防队员进场,造成意外的电击事故;
2)避免喷淋水引起低压总电源故障越级跳闸;
3)避免非消防电源切除不够(如仅切除失火的防火分区和楼层非消防电源时),消防设备容量过大,超过变压器容量。

电气小能手 发表于 2011-4-13 23:07:12

哈哈,看来这个切非电要具体问题 具体分析了!

熊花花 发表于 2011-6-14 21:29:26

都设?{:4_128:}

zyxang 发表于 2011-6-17 15:26:08

本帖最后由 zyxang 于 2011-6-17 15:30 编辑

低压抽屉设置强切模块使得各抽屉的通用性丧失,而且低压柜的电弧容易烧蚀这种在抽屉后的二次线及端子。以目前的制造工艺安装水平,低压柜尽量不要设置小线。否则徒增烦恼。
我觉得,变电室多设于地下车库,主干桥架也在地下车库,车库没有装潢可燃物,火灾发生或蔓延的可能性较小。汽车自燃是极小概率事件。