冷若冰 发表于 2011-1-24 23:43:33

咱们只是布置切除点,是不是这样子———— 是。。。。。

关于那个编程,我想电脑只会批处理,智能化程度达不到区分防火分区的关联与否吧。。。。。

我也不知道。。。。。。大家看看这个问题。。。。

hahaoohehe 发表于 2011-1-25 12:43:59

消防模块有地址,所以防火分区可以区分吧?具体怎么编程自动切除的,没编过,就不清楚了

冷若冰 发表于 2011-1-25 18:11:03

好了,大家可以谈谈这个防火分区切除的编程怎么实现了。。。。。

jiangguoyin 发表于 2011-1-25 20:46:14

要是只一个切除点,也谈不上区分防火分区的问题

冷若冰 发表于 2011-1-25 20:53:42

这个切非要切除着火点和相连的分区。。。。。对吧。。。。。

wzgzaz 发表于 2011-1-26 09:47:33

8.10.2 火灾确认后,应执行以下操作:
2 应在消防控制室自动或手动切除相关区域的非消防电源。

建议配电室切非如果发生火灾 还分层分区切除吗?

sgf2002 发表于 2011-1-26 12:33:40

本帖最后由 sgf2002 于 2011-1-27 10:40 编辑

这个问题需要明确如下几个问题
1.切非的目的是什么?
1)防止二次火灾?那么其它防火分区(或其它楼层)穿越着火防火分区的配电干线如何处理?也切掉还是采取其他措施(采用阻燃电缆?)?
2)保证消防队员安全?那么防火分区内还是有些设备是带电的,如消防设备配电箱、应急照明,怎么处理?(采用防水型?)
2.切非的要求是什么?
1)切非的时间要求是什么?(什么时候切非?是一经确认火灾,还是等到消防队员来再切?如果等消防队员来再切,非消防设备是不是对消防设备启动有影响?包括变压器容量的影响)
2)切非的场所要求是什么?(发生火灾的场所还是包括相邻防火分区(包括上下楼层)?)
3.在什么地方切?

tomely 发表于 2011-1-26 17:43:07

我想知道实际发生火灾时是怎么切非的,不知道设计跟现实到底有多大的差距。

冷若冰 发表于 2011-1-26 22:19:43

这个问题需要明确如下几个问题
1.切非的目的是什么?
1)防止二次火灾?那么穿越防火分区的配电干线如何处 ...
sgf2002 发表于 2011-1-26 12:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


那个相邻切非我觉得不靠谱。。。。

切非目的:

1、防火分区的干线能独立最好了,不能就全切了。。。

2、防火分区内的消防设施基本上就剩风机了,还是在专门的房间里的,没事。。。。。

切非要求:

1、确认火灾后切。。。

2、着火层和上、下两层均切。。。。。。

楼下继续补充。。。。。

shan 发表于 2011-1-28 13:49:31

补充一条:目的之一,保证消防设备的供电可靠性。负荷计算时不需要考虑消防设备和其他负荷同时运行的负荷,配电线路更经济。
目的之二,防止无关电缆引起的二次火灾,并且相对保证消防队员安全。疑问:是不是电缆带电更易引起火灾蔓延?

shan 发表于 2011-1-28 13:52:42

切除要求:切除无关设备1.能保证消防设备可靠运行。2.不扩大火情。3.不造成人员恐慌。时间上也按此重要程度切除。

shan 发表于 2011-1-28 13:57:00

在什么地方切:从规范的理解来看,要在消防控制室,手动、自动均可。如果没有FAS系统的话,可以手动在配电房内切除。

冷若冰 发表于 2011-1-28 18:16:09

在什么地方切:从规范的理解来看,要在消防控制室,手动、自动均可。如果没有FAS系统的话,可以手动在配电房 ...
shan 发表于 2011-1-28 13:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

哈哈,尺短不是你这个意思,他说的是这个切除的电源点在哪。。。

sgf2002 发表于 2011-1-29 10:01:41

本帖最后由 sgf2002 于 2011-1-29 10:03 编辑

回复 57# shan


    08版民规13.4.9条明确了设置火灾自动报警的建筑物非消防电源切除应自动切

冷若冰 发表于 2011-1-29 20:36:40

如果没有FAS系统的话 ———— shan说了前提了。。。。

是不是电缆带电更易引起火灾蔓延 ———— 这个次生灾害不好评价。。。。。

燃烧过程中产生的气体有可能燃烧,导电体在消防水里的危害。。。。。。

还有什么,楼下补充。。。。。