simbar
发表于 2011-2-24 08:03:41
No!
△u=PL/CS=1x30/(12x2.5)%=1 %,ok!
注意: 《工业与民用配电设计手册》(第三版) △ ...
尺短寸长 发表于 2011-2-23 20:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
看着那么新的书,也干这样的事,痛心啊,谢谢李总,我要找它算账!
gblgb
发表于 2011-2-24 10:18:07
{:4_91:}
你看,我没说错吧。
秋兄要开始教你如何用熔断器保护了,
能否取到真经,
就看你如何鼓励秋老师了。
我先帮你鼓励一哈,
秋兄,教书育才的重任就靠你了,
拜托,{:4_95:}
冷若冰
发表于 2011-2-24 11:15:30
你看,我没说错吧。
秋兄要开始教你如何用熔断器保护了,
能否取到真经,
就看你如何鼓 ...
gblgb 发表于 2011-2-24 10:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我也一起:秋老师。。。。拜托。。。。。。{:4_95:}{:4_95:}
尺短寸长
发表于 2011-3-6 20:01:32
引自69楼的发言:《供电营业规则》......供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差为:
...
入门者 发表于 2011-2-22 18:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
入门者又再提一点疑惑:
“用户受电端”,入门者的理解是,例如对于住宅供电来说,计量到户,也应供电到户,“用户受电端”也应指用户计量表吧。远离配电房(假如150米)“用户受电端”电压因有线路压降(最大允许-5%),肯定低于变压器低压端端电压 Un(Uo)。也就是说变压器低压端电压 Un(Uo) 允许偏差要小,不可能是上述额定值的-10%。而计算短路电流时,用的是 Un(Uo) 不是“用户受电端”电压。
入门者理解是否对,请指正。
尺短寸长:
1、《电能质量供电电压允许偏差》GB 12325-90/3.3:220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。
新版《电能质量供电电压偏差》GB/T 12325 -2008/3.3:220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%、-10%。
《供电营业规则》第五十四条在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差为:。。。3、220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。
三处说法要求大致相同,细看也是有点出入。
2、前几天邀请原GB50054编制人员王厚余先生来我院讲课,课余求教1.3的由来,再次得到确认: 56#的解释,基本准确。
入门者91#质疑电压偏差的理解也无错。但由于供电电压本身允许有偏差,且短路、接地故障发生也得考虑母线电压有一定的跌落,所以按最严酷情况考虑取1.3。
ABB一书计算单相最小短路、接地故障的计算公式,甚至取0.8Uo(配电型MCCB瞬动脱扣为10Ir1±20%,取+20%),可一看。
电气小能手
发表于 2011-3-7 17:52:29
整天做,都没注意过这个问题!
lxiangqiang
发表于 2011-4-28 11:39:00
读完,受教了,谢谢大师们
daxia4000
发表于 2013-10-12 10:36:19
回复 21# 尺短寸长
总结的很好,学习了。多谢尺短