出处来源于“工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则”。
yueyue
发表于 2010-11-12 11:46:51
考虑电机电流长期大于1.5倍时,实际电机绕组绝缘已损坏烧毁,电机已无法工作
冷若冰
发表于 2010-11-12 12:28:24
考虑电机电流长期大于1.5倍时,实际电机绕组绝缘已损坏烧毁,电机已无法工作
yueyue 发表于 2010-11-12 11:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你看的是条文说明对吧。。。
堵转包含在这种情况里面没有?
bingxueer
发表于 2010-11-12 17:10:24
可以选择复式脱扣器 但是断路器的长延时脱扣器整定值也应加大,使其达到计算电流的1.5~2倍(目的为了躲过负荷不跳闸),并按次整定值选择线、缆的截面,
bingxueer
发表于 2010-11-12 17:17:17
选择复式脱扣器时其长延时脱扣器整定值也应相应增大,使其达到计算电流的1.5~2倍(躲过过负荷电流,使其不跳闸),按此整定值选择线,缆截面。
尺短寸长
发表于 2010-11-12 21:48:57
照明、空调等终端配电箱馈线开关选择应注意些什么?
就目前大家最常用的MCB微断而言:
MCB分A、B、C、D四大类,其中A类除Siemens(西门子)有产品外,我还不知是否有其他供货商(知道的请告诉我一声)
A类(计算机用)
B类(纯电阻类负载):瞬动倍数3—5In;
C类(照明类负载):瞬动倍数5—10In;
D类(电机类负载):瞬动倍数10—14In。
各家产品略有不同,上述技术参数仅供参考。
设计时必须注意(满足分断能力是大前提):
1、MCB的In不小于计算电流;
2、MCB的Im(瞬动脱扣)不小于起动电流(比如照明:Im一般不小于计算电流的6倍;电机得注意堵转电流倍数6.5—7和非周期分量的2—2.5倍);
3、配电线路满足电压降要求(5%—10%根据不同场所确定);
4、重要负荷(如消防)满足上、下级选择性关系;
5、满足单相短路动作灵敏度要求;
6、满足单相接地故障动作灵敏度要求。
尺短寸长
发表于 2010-11-12 21:49:30
本帖最后由 尺短寸长 于 2010-11-13 12:19 编辑
以MCB-B16、C16、D16举例:
要保证“5、满足单相短路动作灵敏度要求;6、满足单相接地故障动作灵敏度要求”,则必须注意:
MCB-B16:16x5=80A
MCB-C16:16x10=160A
MCB-D16:16x14=224A
MCCB的瞬动有+20%、-20%误差,故《低压配电设计规范》GB50054-95对MCCB是(以+20%的上限定,保证可靠)取1.3倍Im瞬动值来要求满足灵敏度校验;但MCB的Im是一个误差范围,故可取上限乘1.1系数保证可靠即可。
MCB-B16:80x1.1=88A(短路或接地故障电流不小于88A才满足动作灵敏度)
MCB-C16:160x1.1=176A(短路或接地故障电流不小于176A才满足动作灵敏度)
MCB-D16:224x1.1=246.4A(短路或接地故障电流不小于246.4A才满足动作灵敏度)
尺短寸长
发表于 2010-11-12 21:50:29
本帖最后由 尺短寸长 于 2010-11-13 12:06 编辑
结论:
要使MCB在短路或接地故障满足动作灵敏度要求,单相或三相MCB-B16、C16、D16若均以BV-2.5mm2配电,则由于B、C、D瞬动值的不同,其极限供电距离也有所不同。
短路或接地故障满足动作灵敏度必须进行校验,否则危害无穷。
由于末端配电回路导线线径截面很小,导线的电阻起决定作用,电抗几可忽略,系统阻抗和变压器阻抗、干线阻抗作用也有限(各位可以试着算算),MCB-B16、C16、D16(对应选用的线径截面)各自存在供电极限问题,必须重视。
特别提醒:
不允许利用MCB、MCCB、ACB过负载保护(防护)的反时限动作曲线作为校验短路或接地故障灵敏度的依据,太不可靠。《低压配电设计规范》GB50054-95的设计规定是不允许的,它规定以瞬动或短路短延时脱扣来满足动作灵敏度。
MCB一般不具备短路短延时脱扣功能,故以瞬动脱扣来满足动作灵敏度是唯一之选(当然:采用RCD满足单相接地故障者除外)。
不满足动作灵敏度时,应采取下列技术措施解决:
配电箱作合理移位减小配电线路长度;
放大配电线路的线径截面;
增加熔断器保护(躲开起动电流是前提条件);
减小In(与Im对应),但不得小于计算电流(躲开起动电流是前提条件);
将D16换成C16、C16换成B16(躲开起动电流是前提条件);
……
等等。
总之,电气设计必须做到满足单相短路和单相接地故障动作灵敏度要求。
尺短寸长
发表于 2010-11-12 21:52:04
1、对“注册电气挂靠与收入”一贴,请注意:
将来实行注册制,管好你的注册章、看清图再签字,要负责任的。
钱是要赚的,但千万别搭上你的前程。
若是不敲图章不签字,尽管放心“挂靠”就是——有钱不赚那是傻子。呵呵。
2、检查到一个项目,居然编制是电气专业(毕业工作2、3年没师傅教);校核是暖通专业的人;审核是给排水专业的人。不用说检查结果了。
不知大家惊不惊讶。
今后实行注册制应不应该管好你的注册章?
3、2009年11月27日晚,上海市浦东新区杨高南路2885号一幢两层临时工棚在当晚23点21分突发大火,最终导致4死5命(包括一名孕妇,若非这场大火,这名孕妇再过15天就将临盆,正打算回家生产,不料却遭遇如此大祸)。
上海消防局邀请我至火灾现场分析原因,经现场实地踏勘、调查、取证后发现:保护(防护)电器与电缆的配合无一项满足《低压配电设计规范》GB50054-95的设计规定:
(1)过负载保护不满足;
(2)短路保护不满足;
(3)接地故障保护不满足。
希望列位“板油”引以为鉴。
若上述言论有错,请热心人即刻指正,便于本人吸取教训。谢谢!
冷若冰
发表于 2010-11-13 10:28:44
以MCB-B16、C16、D16举例:
要保证“5、满足单相短路动作灵敏度要求;6、满足单相接地故障动作灵敏度要求” ...
尺短寸长 发表于 2010-11-12 21:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有这样的回帖,我们坛子的含金量就可以提高了。。。。
gblgb
发表于 2010-11-13 11:21:08
所言ACB者,是否为MCCB。
秋石
发表于 2010-11-13 11:43:01
照明、空调等终端配电箱馈线开关选择应注意些什么?
就目前大家最常用的MCB微断而言:
MCB分A、B、C、 ...
尺短寸长 发表于 2010-11-12 21:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我对4质疑,用微断来实现重要负荷选择性好像难以做到,似乎只有采用江苏法泰的产品有这功能。是不是再考虑一下?
尺短寸长
发表于 2010-11-13 12:15:34
我对4质疑,用微断来实现重要负荷选择性好像难以做到,似乎只有采用江苏法泰的产品有这功能。是不是再考虑 ...
秋石 发表于 2010-11-13 11:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
秋石: 我对4质疑,用微断来实现重要负荷选择性好像难以做到,似乎只有采用江苏法泰的产品有这功能。是不是再考虑一下?
谢谢!
普通MCB微断之间不可能满足选择性配合,江苏法泰的MCB微断产品(不是普通MCB微断)是专为选择性配合而开发的高科技产品。
《全国民用建筑工程设计技术措施 电气2003版》出现了严重错误,将2个普通的MCB形成上下级的选择性关系,还制成表格供大家选择,在2009版已经删除。
不仅2个普通的MCB不可能形成上下级的选择性关系,即便MCCB与MCB之间,真完全做到选择性也不是像某些技术措施所言的拉开2个级差就算可以,得计算并完全按MCCB与MCB、MCCB与MCCB、ACB与MCCB的厂家选择性表来进行设计,这点很重要。
谢谢秋石的质疑!
尺短寸长
发表于 2010-11-13 12:24:18
所言ACB者,是否为MCCB。
gblgb 发表于 2010-11-13 11:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
谢谢gblgb 指正,一处漏写MCCB,一处将MCCB误写成ACB。现已全部更正。
再次表示诚挚的谢意。{:49:}
嘿嘿嘿嘿
发表于 2010-11-13 12:29:29
5、满足单相短路动作灵敏度要求;
6、满足单相接地故障动作灵敏度要求。
对于这两条,请教尺兄:
若用短路保护兼作接地故障保护,满足单相接地故障电流大于瞬动值的1.3倍
若已经设置剩余电流保护,则满足单相短路电流大于瞬动值的1.3倍
若已经设置零序电流保护,则满足两相短路电流大于瞬动值的1.3倍
我的这种理解对不对