wzgzaz 发表于 2010-9-7 14:01:00

对新《供配电设计规范》3.0.9条备用电源的负荷严禁接入应急供电系统的理解

新供配电设计规范3.0.9条备用电源的负荷严禁接入应急供电系统 是否常用一(二)级负荷与消防负荷需要分母线供电 原设计规范没提到此点 如果消防负荷与一(二)级负荷合用一段应急母线段 就是违规强条吗?

小菜 发表于 2010-9-7 15:53:48

这一条真不知如何理解,请楼下高手支招

wzgzaz 发表于 2010-9-10 17:59:08

高手来解答 没大师相应

治学以诚 发表于 2010-9-10 19:23:11

3.0.9条,备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。

这条是相当的恶心!
chshchy 发表于 2010-7-22 09:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=16482&extra=&highlight=3.0.9&page=2

大鼻山 发表于 2010-9-11 09:44:08

这一条在深圳也已引起巨大争议。
回答此问题之前,我认为首先必须厘清两个概念:
1、什么叫“备用电源”?
2、什么叫“应急供电系统”?

大鼻山 发表于 2010-9-11 09:53:00

1、什么是备用电源呢?我给出的定义:一个电源失效,另一个本来处于备用(含冷备和热备)状态而可投入使用的电源。因此,市电、发电机\EPS\UPS\蓄电池组等,都可算是备用电源。
2、什么叫“应急供电系统”?我无法给出定义。但这其实不妨碍其非理性。

仅从1来看,我们可以把规范换成另外一种表述:“备用电源(含市电、发电机、EPS、UPS、蓄电池组等)的负荷,严禁接入应急供电系统”。呵呵,大家感觉如何?

songzhj 发表于 2010-9-11 10:46:09

看来双重电源的两个电源,以后不能用“主用”和“备用”来表示了!

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-9-11 11:45:14

1、什么是备用电源呢?我给出的定义:一个电源失效,另一个本来处于备用(含冷备和热备)状态而可投入使用的 ...
大鼻山 发表于 2010-9-11 09:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    关键是,那些是备用电源的负荷,哪些是应急电源的负荷

wosuwoxing 发表于 2010-9-11 13:42:47

这个在论坛里讨论过的
http://jzdq.net.cn/club/thread-16475-1-1.html
不过没有结论,目前设计还是备用、应急电源系统混在一起设计

大鼻山 发表于 2010-9-11 14:00:37

我在前面的回帖,是在证明其无比荒谬性。

wosuwoxing 发表于 2010-9-11 14:02:46

是啊,感觉规范自己都没说清楚。这么重要的规范,需要编写组解释一下了

东海龙王 发表于 2010-9-11 14:31:32

我在前面的回帖,是在证明其无比荒谬性。
大鼻山 发表于 2010-9-11 10:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

看出来了。

东海龙王 发表于 2010-9-11 14:33:35

本帖最后由 东海龙王 于 2010-9-11 16:10 编辑

我们在国外做的工程,人家柴油发电机依然叫STANDBY GENERATOR.
他所连接的负荷就包括消防负荷、重要的非消防负荷等。
不知中国的电气规范制定专家是基于什么样的思路?
确实需要说明。难道需要设置普通母线+备用母线+应急母线?
难怪信息产业部第十一设计院的杨天义老人家哀叹-----
我做了几十年的供配电,现在不知道怎么做供配电了!

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-9-11 18:53:10

我在前面的回帖,是在证明其无比荒谬性。
大鼻山 发表于 2010-9-11 14:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    上了你的大当了

东海龙王 发表于 2010-9-11 20:11:25

上了你的大当了
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-9-11 14:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

哈哈哈...