东海龙王 发表于 2011-3-31 20:58:48

本帖最后由 东海龙王 于 2011-3-31 17:20 编辑

有时候,规范编不好的时候,不如照搬别人的成熟标准。

尺短寸长 发表于 2011-3-31 21:04:40

GB50052-2009《供配电系统设计规范》问题探讨
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-18066-1-30.html

尺短寸长 发表于 2011-3-31 21:27:11

本帖最后由 尺短寸长 于 2011-3-31 21:36 编辑

规范用词得做到:大家看得懂。

大鼻山 发表于 2011-3-31 23:01:10

细看《供配电系统设计规范》的编委,竟然只有其中的“丁杰”偶眼熟……

wh843995607 发表于 2012-10-27 09:31:40

我去听过宣贯,这个问题我同意35楼和44楼的说法。
不再说规范用词和条文表达所存在的问题,规范编制者原意 ...
注册会员 发表于 2011-3-30 19:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   备用电源的定义是非安全原因,消防的双电源应该不是出于非安全原因吧,出于安全原因,赞同楼主这个观点。

大鼻山 发表于 2012-10-27 12:39:00

仔细解读《供规》,我重申及归纳自己观点如下:
(1)二级负荷:正常电源+双回路(当然,有些省市地方规定要求2个电源;架空单回路除外);
(2)一级负荷:正常电源+备用电源;
(3)一级负荷中特别重要负荷:正常电源+备用电源+应急电源。

尤须注意,今后“应急电源”一词,只可用在“一级负荷中特别重要负荷”身上,跟一级负荷或二级负荷都无关。持此观点,再去读《供规》,发现一切都顺畅了……

大鼻山 发表于 2012-10-27 13:00:02

再回到楼顶的问题:
新供配电设计规范3.0.9条:备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。该如何理解?

鼻回答如下:
1、首先必须回答“一级负荷中特别重要负荷”。“一级负荷中特别重要负荷”具体所指,在现有常见规范中,一是《供规》附录提到了;二是《民规》附录A提到了。很容易发现,“一级负荷中特别重要负荷”在民建中出现概率不大;

2、又因为:仅有“一级负荷中特别重要负荷”,才会用到“应急供电系统”;

3、所以由1、2可知,民建中“应急供电系统”出现机会不大,或者说《供规》第3.0.9条被用到机会也不大;

4、但是万一民建中恰有“一级负荷中特别重要负荷”,也因此要用到“应急供电系统”,该咋办呢?此时,就要把“一级负荷中特别重要负荷”单列为一段独立母线,其他任何负荷都不得接入该段母线。这就是《供规》3.0.9拐弯抹角要表达的意思。

wh843995607 发表于 2012-10-28 10:52:05

仔细解读《供规》,我重申及归纳自己观点如下:
(1)二级负荷:正常电源+双回路(当然,有些省市地方规定 ...
大鼻山 发表于 2012-10-27 12:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    大鼻山前辈的上一条帖子是一年前发的啦,2011-3-31到2012-10-27,时间真快。

wh843995607 发表于 2012-10-28 10:55:34

仔细解读《供规》,我重申及归纳自己观点如下:
(1)二级负荷:正常电源+双回路(当然,有些省市地方规定 ...
大鼻山 发表于 2012-10-27 12:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    顶顶,消防的一级负荷也是按主电源加备用电源解决吧。

大鼻山 发表于 2012-10-28 12:59:24

顶顶,消防的一级负荷也是按主电源加备用电源解决吧。
wh843995607 发表于 2012-10-28 10:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
那是必须的。

东海龙王 发表于 2012-10-28 14:26:22

这次江苏省年会,本想听听王金元来吹吹,结果他没来。

wh843995607 发表于 2012-10-28 18:33:18

那是必须的。
大鼻山 发表于 2012-10-28 12:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    嗯嗯{:lol:}{:lol:}

magicxinxin 发表于 2012-12-12 20:21:25

都是专家 啊什么砖家

billzhanghappy 发表于 2012-12-19 22:33:02

回复 32# 大鼻山
鼻总解释的透彻!

long 发表于 2013-1-10 17:26:35

柴发做备用电源,用UPS做为特别重要负荷的应急电源,其它该怎么着还怎么着