秋石
发表于 2010-8-10 16:21:11
本帖最后由 秋石 于 2010-8-10 16:22 编辑
秋石兄认为PEN可以不接地吗?
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-8 11:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
小嘿,你很坏,想给我下套啊!人心不古啊。
关东武夫
发表于 2010-8-10 16:36:23
像大鼻山老师说的,此处PEN接地则出线即为TN-S系统
PEN不接地则出线还是TN-C系统
qdtzb
发表于 2010-8-10 20:30:39
按王老著作而言,PEN、PE可以多次重复接地,室外配电箱处PEN接地可看做重复接地以降低PEN线上电位,至楼处进线再分开为N,PE
嘿嘿嘿嘿
发表于 2010-8-10 21:46:52
楼上的概念错误哦
秋石
发表于 2010-8-11 09:17:57
楼上的概念错误哦
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-10 21:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
愿闻其详。要不有人会说玩深沉。
gdx8785
发表于 2010-8-11 11:49:36
可以"多次"重复接地---------PE线
嘿嘿嘿嘿
发表于 2010-8-11 12:51:33
愿闻其详。要不有人会说玩深沉。
秋石 发表于 2010-8-11 09:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
晕,怎么把我搞的和老诚一样
PEN线不允许多次接地,接地后要分出PE和N线。18楼“室外配电箱处PEN接地可看做重复接地以降低PEN线上电位,至楼处进线再分开为N,PE”这种做法不可取
治学以诚
发表于 2010-8-11 14:20:42
关东武夫
发表于 2010-8-12 13:42:35
排接箱内PEN线接地,整个单体做一个总等电位作用区。
多个单体之间,接地极相近时,PEN杂散电流,这个问题 ...
治学以诚 发表于 2010-8-11 14:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个杂散电流是随地电阻的变化而变化的,可能一下雨,然后这个杂散电流就汹涌而出
秋石
发表于 2010-8-12 14:44:29
本帖最后由 秋石 于 2010-8-12 15:01 编辑
晕,怎么把我搞的和老诚一样
PEN线不允许多次接地,接地后要分出PE和N线。18楼“室外配电箱处PE ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-11 12:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
个人认为,你曲解了18楼的意思。“PEN线不允许多次接地”,是几次呢?有无相关依据么?
嘿嘿嘿嘿
发表于 2010-8-14 11:32:12
我个人认为,PEN从配电室出来之后,就允许一次接地
zhoutt
发表于 2010-8-14 22:32:28
回复 1# 嘿嘿嘿嘿
楼主最好能配个图。
TN-C-S 是要求在C处做了重复接地,即保护导体与中性导体从C点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地,形成了TN-S系统。
设在室外的接线箱还没有进楼,尚未做重复接地,即采用的TN-C型接地方式,所以待进楼后,PEN线再行做重复接地,形成TN-C-S系统。
houxuejing
发表于 2010-8-14 23:24:58
PEN线分为PE和N线后,就不能再合并,同意四嘿版主的意见。
治学以诚
发表于 2010-8-15 10:51:41
关东武夫
发表于 2010-8-15 12:44:24
5、数个单元,排接箱后采用放射式。排接箱内PEN不接地,分出三四根单元电缆均是四芯仍是TN-C系统,到单元表箱内,PEN再接地,分出N与PE。
这是不对的。
说得对,我错了