账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 嘿嘿嘿嘿

TNC-S系统室外接线方式

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-8-10 16:21:11 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-10 16:36:23 | 显示全部楼层
像大鼻山老师说的,此处PEN接地则出线即为TN-S系统
PEN不接地则出线还是TN-C系统
发表于 2010-8-10 20:30:39 | 显示全部楼层
按王老著作而言,PEN、PE可以多次重复接地,室外配电箱处PEN接地可看做重复接地以降低PEN线上电位,至楼处进线再分开为N,PE
     
 楼主| 发表于 2010-8-10 21:46:52 | 显示全部楼层
楼上的概念错误哦
     
发表于 2010-8-11 09:17:57 | 显示全部楼层
楼上的概念错误哦
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-10 21:46


愿闻其详。要不有人会说玩深沉。
     
发表于 2010-8-11 11:49:36 | 显示全部楼层
可以"多次"重复接地---------PE线
     
 楼主| 发表于 2010-8-11 12:51:33 | 显示全部楼层
愿闻其详。要不有人会说玩深沉。
秋石 发表于 2010-8-11 09:17



  晕,怎么把我搞的和老诚一样

PEN线不允许多次接地,接地后要分出PE和N线。18楼“室外配电箱处PEN接地可看做重复接地以降低PEN线上电位,至楼处进线再分开为N,PE”这种做法不可取
发表于 2010-8-11 14:20:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-12 13:42:35 | 显示全部楼层
排接箱内PEN线接地,整个单体做一个总等电位作用区。
多个单体之间,接地极相近时,PEN杂散电流,这个问题 ...
治学以诚 发表于 2010-8-11 14:20

这个杂散电流是随地电阻的变化而变化的,可能一下雨,然后这个杂散电流就汹涌而出
     
发表于 2010-8-12 14:44:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋石 于 2010-8-12 15:01 编辑
晕,怎么把我搞的和老诚一样

PEN线不允许多次接地,接地后要分出PE和N线。18楼“室外配电箱处PE ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-11 12:51

个人认为,你曲解了18楼的意思。“PEN线不允许多次接地”,是几次呢?有无相关依据么?
     
 楼主| 发表于 2010-8-14 11:32:12 | 显示全部楼层
我个人认为,PEN从配电室出来之后,就允许一次接地
发表于 2010-8-14 22:32:28 | 显示全部楼层
回复 1# 嘿嘿嘿嘿
楼主最好能配个图。
      TN-C-S 是要求在C处做了重复接地,即保护导体与中性导体从C点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地,形成了TN-S系统。
      设在室外的接线箱还没有进楼,尚未做重复接地,即采用的TN-C型接地方式,所以待进楼后,PEN线再行做重复接地,形成TN-C-S系统。
发表于 2010-8-14 23:24:58 | 显示全部楼层
PEN线分为PE和N线后,就不能再合并,同意四嘿版主的意见。
发表于 2010-8-15 10:51:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-15 12:44:24 | 显示全部楼层
5、数个单元,排接箱后采用放射式。排接箱内PEN不接地,分出三四根单元电缆均是四芯仍是TN-C系统,到单元表箱内,PEN再接地,分出N与PE。
这是不对的。

说得对,我错了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-4 23:26 , Processed in 0.105537 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表