楼主: 嘿嘿嘿嘿

TNC-S系统室外接线方式

 火.. [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2010-8-15 17:51:47 | 显示全部楼层
我认为诚版的第一种做法是错误的
发表于 2010-8-16 09:19:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-16 09:52:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-16 21:54:55 | 显示全部楼层
我同意“治学以诚”的说法,已经说的很详尽了
发表于 2010-8-16 22:36:17 | 显示全部楼层
显然排接箱与PEN有电位差,即与MEB有电位差,不构成一个总等电位作用区
如果等电位做到排接箱,这里的PEN反而不能接地
发表于 2010-8-19 11:43:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-19 22:53:59 | 显示全部楼层
整个总等电位,PEN重复接地,重复接地之间的接地金属和PEN线分流,地导体长久带电,易腐蚀。不知对否?
发表于 2010-8-21 08:43:54 | 显示全部楼层
支持“治学以诚”的说法
     
发表于 2010-8-21 16:16:52 | 显示全部楼层
排接箱内PEN接地。采用的是什么接地形式。。?由排接箱进入单元后,又采用什么接地形式,说清这点不就可以了?
如果排接箱内PEN接地了,进入建筑后PEN还接地吗?
     
发表于 2010-8-21 16:33:33 | 显示全部楼层
细分有五种情况:
1、数个单元,排接箱后采用放射式。排接箱内PEN接地,分出三四根单元电缆均是四芯仍是TN-C系统,到单元表箱内,PEN再接地,分出N与PE。这是一根电缆一个总等电位作用区。即排接箱内PEN接地,单元表箱内,PEN再接地是同一个地,作为一个总等电位作用区。



这个说法,不能认同,。。
发表于 2010-8-21 18:00:49 | 显示全部楼层
呵呵,有时太纠结了,
不仅会把自己搞“葫芦”了,
也把别人给带“葫芦”了。

呵呵。
发表于 2010-8-21 18:35:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-21 18:37:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-21 19:07:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-21 19:13:30 | 显示全部楼层
呵呵,干扰一哈老诚的思路哈。

从贴子上看,诚版对排接箱壳与箱中的PEN导体是否等电位很看重,
偶想问一哈,二者不等电位,又会怎样?