一住宅小区,各单体准备用TNC-S系统,一栋楼3个单元,做一个总进线,在室外做电缆分接箱,分接出3路到3个单 ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-6 21:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1室外的电缆分支箱中的PEN线应与室外的电缆分支箱的金属外壳相接。
2不必再另打接地级组将电缆分支箱中的PEN线作重复接地,如果另打接地级组
将电缆分支箱中的PEN线作重复接地也符合规范要求。
学无止境
发表于 2010-10-6 16:18:59
“不必再另打接地极组将电缆分支箱中的PEN线作重复接地”是指在此电缆分支箱处,而不是指PEN线进入建筑物处。
嘿嘿嘿嘿
发表于 2010-10-6 17:50:00
中国南方电网城市配电网技术导则
7.2 低压配电系统接地型式
7.2.1接地型式选择
a) 低压配电系统可 ...
治学以诚 发表于 2010-9-25 09:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
中性点应重复接地,且每回干线的接地点,不应小于三处
这个看得我心口疼
landline
发表于 2010-10-8 13:37:03
我觉得现在住宅室外的电缆分支箱已经很普及了,安徽的,还有江苏的小区都这样做的,都在室外设电缆分支箱了。
landline
发表于 2010-10-8 13:37:51
我个人觉得只要四根线引到电表箱就可以,在楼梯下做MEB啊。相当于重复接地。
治学以诚
发表于 2011-1-8 09:54:19
伊宁
发表于 2011-1-8 18:10:07
按楼主所说:“一住宅小区,各单体准备用TNC-S系统,一栋楼3个单元,做一个总进线,在室外做电缆分接箱,分接出3路到3个单元。分接箱上路进线采用隔离开关,出线用3P断路器。”
可以这样:室外电缆分接箱至单元配电箱用四芯电缆(其中一根为PEN线)引过来,PEN线接单元配电箱N排和PE排并接等电位端子箱(相当于重复接地),单元箱出线TNS五线制。
冷若冰
发表于 2011-1-8 22:36:47
按楼主所说:“一住宅小区,各单体准备用TNC-S系统,一栋楼3个单元,做一个总进线,在室外做电缆分接箱,分 ...
伊宁 发表于 2011-1-8 18:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个说法就是大鼻山所说的。。。。
不知道这个问题黑子现在怎么看了。。。。。
秋石
发表于 2011-1-8 22:39:07
需要如此复杂么?
冷若冰
发表于 2011-1-8 23:04:16
需要如此复杂么?
秋石 发表于 2011-1-8 22:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
谁个的复杂。。。。。
室外分支采用TN-C,入户后采用TN-C-S。这个复杂吗。。。。。
秋石
发表于 2011-1-8 23:09:19
谁个的复杂。。。。。
室外分支采用TN-C,入户后采用TN-C-S。这个复杂吗。。。。。
冷若冰 发表于 2011-1-8 23:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你这个简单啊,前面有些{:4_124:}
冷若冰
发表于 2011-1-8 23:13:34
室外分支采用TN-C,有人会担心室外采用TN-C的安全问题的。。。。。
所以2楼说的也是有道理的。。。。。。中间的可能把这个问题复杂化了。。。。
我还想等着黑子结贴呢。。。。