治学以诚
发表于 2010-10-3 11:48:28
十一郎零零八
发表于 2010-10-15 11:38:58
不是很明白
学习。。。。。。。。。
冷若冰
发表于 2010-10-16 20:30:26
本帖子,估计老诚自己也把自己给绕了,顶一下。。。。
lhchen
发表于 2010-10-17 11:20:51
热备用与冷备用,例如变电站不运行的馈线,母线隔离开关处于断开状态,是冷备用。母线隔离开关处于合闸状态,是热备用。
ATSE装置是接两个电源,处于热备用状态。柴油发电机一般作应急电源,与冷热备用没有多大关系。
gblgb
发表于 2011-9-2 18:00:00
热备用与冷备用,例如变电站不运行的馈线,母线隔离开关处于断开状态,是冷备用。母线隔离开关处于合闸状态 ...
lhchen 发表于 2010-10-17 11:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
ATSE+柴油发电机,热备用+冷备用=热备用?
GDZSLWGLYPLYF12
发表于 2012-6-16 17:49:25
做到两回同时有电,即为一般意义上的热备用(单电源两回路);若发电电源仅在末端切换,可视为冷备用(单电源单回路);若采用高压采用双重电源分别供变压器,回路从不同变压器接出主用备用,则真正意义上的热备用(双电源双回路)
闻见知行
发表于 2012-6-16 22:00:52
大家好,这里有个问题,低压一二次负荷双电源供电(一般为柴油机作为第二电源),往往我们做“热备用”,非消防负荷在首段切换单回路供电,消防负荷末端切换双回路供电;
请问大家,不用热备用,即 市电与柴油机应急母线之间没有联系(不设双电源开关或带闭锁的两个开关),市电与应急电源为完全独立的两个系统。
当然,这样的“冷备用”降低了用电可靠性,即消防负荷任何一电缆出毛病的时候都必须启动柴油机;
但是这样的好处是非常便于计量,特别是住宅工程,生活(住宅应急照明是生活用电计量)、非生活、动力、商业 这些计量将变得更简单。
见过很多图纸,重庆的成都的都有设计院这样做过,而且我还真没发现有什么规范有热备用的明确要求。
现在设投票一栏,请大家发表发表自己的看法,和说说自己的工程经验,帮俺和广大有类似问题疑惑的朋友解决这个问题!
楼主的问题是否含义如下:
1、发电机根据是否由首端的市电是否有电来确定启动发电机,当有双重电源时,计量不方便,发电机只能在其出线回路设计量,有时甚至可能只有一个开关(冷备用做法1)
2、发电机放射式为末端设备供电,末端能发出启动信号的ATS,且每个ATS都发启动发电机信号,即使市电正常、断路器短路跳闸等导致的线路无电也会启动发电机,好处是计量方便.(冷备用做法2)
如果是,上述两种做法我都做过,各有优缺点,个人认为能采用第二种的时候不多,很多时候不太合理。
老康阁楼
发表于 2012-6-17 22:11:07
呵呵,现在不是流行两回路线路的热备用么,非电源热备用。
如果发电机靠近变电所大多采用上述做法
远离了可采用第一种做法
第二种做法不合理呀,启动信号太多。
规范的最低要求大概是电源故障启动机组即满足。
wgviing
发表于 2012-6-18 10:27:44
不是必须的。
panh009
发表于 2012-6-18 10:39:06
我做了银行的设计,重要的柜台交易区都是用 UPS不间断电源,而且ups上端还接有发电机,通常ups供电3小时,这样即使发电机有问题也能解决了!
dqbllm
发表于 2013-1-25 11:08:55
两种备用都做过,但是能热备用还是要尽量热备用,这样更安全。
zy1981627
发表于 2013-1-25 11:21:47
发电机怎么能热备用呢,对于2路10KV市电,0.4KV低压设2台变压器分段运行算热备用吧
dhgao
发表于 2013-2-1 14:31:09
我自己的项目,如果是设置了柴发的系统,那么消防电源一路来自市电,这是24小时有电的,另一路来自消防柴发,这台柴发我习惯跟FAS联动,确认发生火灾就启动,而不是像某些方案里面,和市电的失压信号联动,那样有点儿危险。
至于柴发的维护,正常情况,每个月得跑半小时的。
ethan_fan
发表于 2016-7-11 15:45:42
我的原则是尽量做,除非很小的工程没必要,大工程尽量热备用
D800-1~8
发表于 2016-10-19 13:40:13
柴油机旋转备用很罕见。民规实施指南举了2个例子。运行成本高。
柴油机通常是花瓶摆设。
类似消防泵的做法,消控室要连一根直接启动线到柴油机控制箱。
我认为紧急情况下,应允许市电、柴电并列运行。。