mrbibe
发表于 2022-7-4 08:16:47
以前很多住宅设计用冷备用会有一个问题,就是发电机启动信号是采集配电房低压配电屏总断路器位置的,如果消防设备市电线路有故障的话,就算有火灾发生,发电机也是不是自动启动的。
verxiaopeng
发表于 2022-9-8 19:14:47
热备是啥都没有搞清楚
轻云舟
发表于 2022-9-9 10:02:38
verxiaopeng 发表于 2022-9-8 19:14
热备是啥都没有搞清楚
是啊,希望大佬给解释一下!
wangguichao66
发表于 2022-9-9 10:35:02
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-9-9 10:36 编辑
轻云舟 发表于 2022-9-9 10:02
是啊,希望大佬给解释一下!
建议还是按照你自己的理解来吧,探讨问题的时候怕用词有歧义就直接上图。
冷备和热备都是没有权威定义的名词,高低压系统又有各有各的说法。
电网的热备和冷备母线都带电,区别在于断路器两侧的隔离开关是在开位还是合位,
热备就是断路器合上就直接供电,冷备要先合上隔离开关再合闸才供电;
低压系统多数人认可的热备是备用电源侧平时带电(如果备电是发电机,则发电机已启动,在空载状态),
冷备是备用电源侧平时不带电(如果是市电,供电部门在主回路故障后才供电,如果备电是发电机,则发电机平时未启动,市电断电后才启动进入工作状态)。
轻云舟
发表于 2022-9-9 10:44:51
wangguichao66 发表于 2022-9-9 10:35
建议还是按照你自己的理解来吧,探讨问题的时候怕用词有歧义就直接上图。
冷备和热备都是没有权威定义的 ...
好的,谢谢您!
wesotrojan
发表于 2022-11-10 10:24:26
热备用。利用专变来做备用回路。
zhj529
发表于 2022-12-23 13:56:48
从这个问题的提法来看,应该是重庆的吧,重庆好多年前,很多专家喜欢提什么热备用,但是具体到什么是热备用,解释就多了,比如我发电机提前应急启动,算热备用吗?还是必须像文中说的,和市电发生联络,其实这种做法,供电局是不同意的,会有市电发送的风险
小蜗牛_Abe5E
发表于 2022-12-26 16:10:13
有条件当然第一选择热备用,但是有些情况做不了也是满足要求的,比如某些地方供电局不允许在公变变压器上做应急母线段,根本没法做热备用
wesotrojan
发表于 2023-2-15 15:34:26
柴发机房设置进线低压柜,计量低压柜,出线低压柜。用热备用就可以了
qiu!4455
发表于 2024-1-2 18:24:40
末端切换的,建议平常两根电缆都带电,否则备用电缆坏了可能都不知道(假如消防电源监控只在ATSE出线侧)。
小蜗牛_Abe5E
发表于 2024-1-11 16:37:31
建议采用热备用,防排烟规范要求加压送风机要在15S内联动启动,柴发一般30S才完全启动,此时要是市电断电的话,就满足不了这一条了
清风山岚
发表于 2024-1-20 10:16:48
热备用指的是发电机一直在空载把,发电机一直都是启动的吧。
其实我们这边做没有明确冷热备用,只是说明满足启动要求(30S)能启动。
常规是冷备用把
polophoto
发表于 2025-6-12 14:35:37
xuhui6512 发表于 2010-6-8 06:29
消防设备可靠性来源于:正确设计,完美施工,有效维护。3者缺一不可。再好的系统不去维护也保证不了可靠性 ...
合格施工就可以,现在对设计的要求甚至要考虑到施工不合格带来的折损,哈哈哈哈。
gejils
发表于 2025-7-16 11:23:11
做冷备的很多,我还见过在单体进线处在做一组柜子做切换 ,感觉没必要,增加开关,多了断点,感觉供电的可靠性更低了。