gblgb
发表于 2010-6-11 16:15:07
用发电机作“热备份”,那么,
发电机要一天24小时,一周7天,一年365天,都不能停机了,
或者,只能短时停机,马上又要开机。
我不知道,有哪家单位是这样做的。
呵呵,希望大家从实际使用的角度,谈谈。
嘿嘿嘿嘿
发表于 2010-6-13 23:40:12
楼主的这个冷热备用,说的我有点迷茫,楼上的就给绕进去了,哈哈
对于小负荷的备用回路,可以不加联络,当然,具体情况还要根据实际分析
冷若冰
发表于 2010-6-15 18:35:49
这个问题有意思。
1、发电机回路没法热备的,有市电的时候发电机是不供电的。
2、你所说的热备应该是市电回路切换一次热备后,再和发电机切换,这么做是提高可靠性的做法,避免了配电线路引起的供电不连续性。
3、规范未有热备或冷备的要求,能热备,提高供电可靠性和连续性,是个好事,我主张热备。
lhchen
发表于 2010-6-16 16:15:13
10KV配电装置的馈线,母线隔离合上,断路器则断开,变电站运行人员称之热备用。按此推论,ATSE由双电源供电,可看作是热备用,若有一电源是柴油发电机,可看作是冷备用。
newplan
发表于 2010-6-16 22:56:50
投票前我没看下面的文字,不知道楼主使用发电机作备用电源。一般只用发电机作应急电源。
chshchy
发表于 2010-6-29 16:49:14
感谢大家的集思广益,各高手几乎都来了,大鼻山、嘿嘿嘿嘿、李工和冯工等,当然还有版主冷兄。
虽然是个无解,我把这看作是我工程接触的太少的原因,可能这类问题本身没有明确答案,必须见得多做的多才有个谱吧。
cqzrm
发表于 2010-7-5 22:01:00
此问题,措施09明确要求“应。。。热备状态”。
“热备”应作为推荐性。
治学以诚
发表于 2010-7-5 22:16:40
cqzrm
发表于 2010-7-6 09:15:23
老诚说得对。但是楼主和09措施的“热备状态”不是这个意思。
楼主的“热备状态”意思是:市电和发电机应急母线加联络,主、备电源正常情况都有电,可靠性高。
治学以诚
发表于 2010-7-6 10:25:17
cqzrm
发表于 2010-7-6 12:54:05
老诚看看
09措施
4.2.10发电机应急供电系统设计,宜符合下列规定:
10、应保证主电源供电系统和应急电源供电系统母线同时有电(即热备状态)。
治学以诚
发表于 2010-7-6 13:39:20
cqzrm
发表于 2010-7-6 17:25:02
啥意思?楼主的前提“柴油机作为第二电源”
冷若冰
发表于 2010-7-6 18:48:40
看来对于热备用,大家的理解也不尽相同啊。。。。
治学以诚
发表于 2010-10-3 11:47:09