问大家一个问题,低压双电源末端切换,是否必须热备用???
本帖最后由 chshchy 于 2010-6-9 23:54 编辑大家好,这里有个问题,低压一二次负荷双电源供电(一般为柴油机作为第二电源),往往我们做“热备用”,非消防负荷在首段切换单回路供电,消防负荷末端切换双回路供电;
请问大家,不用热备用,即 市电与柴油机应急母线之间没有联系(不设双电源开关或带闭锁的两个开关),市电与应急电源为完全独立的两个系统。
当然,这样的“冷备用”降低了用电可靠性,即消防负荷任何一电缆出毛病的时候都必须启动柴油机;
但是这样的好处是非常便于计量,特别是住宅工程,生活(住宅应急照明是生活用电计量)、非生活、动力、商业 这些计量将变得更简单。
见过很多图纸,重庆的成都的都有设计院这样做过,而且我还真没发现有什么规范有热备用的明确要求。
现在设投票一栏,请大家发表发表自己的看法,和说说自己的工程经验,帮俺和广大有类似问题疑惑的朋友解决这个问题!
{:2_27:} 本帖最后由 xuhui6512 于 2010-6-7 06:24 编辑
没有必要,原因是有足够的时间切换。 没有必要,原因是有足够的时间钱换。
xuhui6512 发表于 2010-6-6 21:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
谢谢参与,呵呵,怎么没投票呢?
这里,第一是希望看大家对这个问题的看法,另一个就是希望看看大家都是怎么做的。
楼上的,你说没有必要并且给出了自己的理由,这个是你的看法,但是不是在你的实际工作中,却从来都没有“冷备用”过呢? 一般的建筑,不需要热备用。许多建筑都采用冷备用,也不像你说的那样降低了可靠性。
“消防负荷任何一电缆出毛病的时候都必须启动柴油机”这个结论是错误的。应该加一条,火灾发生时。平时对线路和柴油机的检查(有些单位一星期一次)是保证设备可靠性的前提。 一般的建筑,不需要热备用。许多建筑都采用冷备用,也不像你说的那样降低了可靠性。
“消防负荷任何一 ...
xuhui6512 发表于 2010-6-7 16:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
可是有些地方,比如住宅小区,开发商完了就走人物管也没有专人值守,“每星期做检查”,在这些地方及其不易实现。 消防设备可靠性来源于:正确设计,完美施工,有效维护。3者缺一不可。再好的系统不去维护也保证不了可靠性。我们有些建筑发生火灾,说明大家消防安全意识不强,应加强教育,这是政府,社会的责任,以提高人们文明素质。 为什么这个问题来者甚少呢?没意思吗?这类问题看似问了等于白问,却最是需要集思广益的,这样才能有收获 这个问题需要分情况讨论
不能一言蔽之
不过一般情况下应该热备 呵呵,弄明白啥叫热备用。计量是容易解决的;问题是消防配电柜任一回路发生故障,都需要启动柴油机,启动信号如何取? 本帖最后由 chshchy 于 2010-6-9 23:53 编辑
呵呵,弄明白啥叫热备用。
东海龙王 发表于 2010-6-9 17:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
请原谅我的基础不牢,是有人向我提出了这个热备用是不严谨的说法,所以我打了引号。。但除了这个我也不知道该用什么简易的词来形容这个接线方式。可能,“热备用”这词放在在电力系统里要更好理解一些吧。 本帖最后由 chshchy 于 2010-6-9 23:58 编辑
“计量是容易解决的;问题是消防配电柜任一回路发生故障,都需要启动柴油机,启动信号如何取?”
计量是可以解决,但是为了实现这个东西,接线方式变得复杂了。特别是住宅工程,所有需要双切的负荷(动力、商业(应急)、生活(应急照明属于生活用电计量)、飞生活照明)几乎都需要计量,就算用扣减也较为麻烦;经常需要在某些柜子里做双母线,或用密集型母线槽对母排进行硬连接,都是为了腾出计量点。
如果是回路发生情况,那柴油机肯定是不会自启的。。这个也是隐患之一啊。
李工,你们在国外的工程怎么做的?就像你说的,全部用的“经典”方式? 热备份好,条件允许,都要这么做 首先,热备用肯定可以;
其次,若在规定时间内(如30秒),备用电源能自投入,那么选择冷备用当然也可以呀。在现实中,以自备发电机作为备用电源的,大多就是冷备用。 冷备用会存在这样的问题,当发电机长期不用,发电机到负荷的线路损坏了不易发现(当然可以采取一些措施解决),而热备份却可以解决这个问题