发表于 2024-3-5 10:00:04
cys8301 发表于 2024-3-5 09:52
就当汽车是一台外壳接地的户外用电设备,充电桩处PE线是和设备外壳以及接地网连接的(每台充电桩通过热镀 ...
看看前面的讨论。顾虑的问题,正是可能来自于这个地网的转移电压。
cys8301
发表于 2024-3-5 11:25:03
yy1980 发表于 2023-12-9 12:57
这张是交流充电桩车载充电系统图。
按这个原理看来,车位下等电位均衡网与充电桩外壳、车身构成等电位系 ...
变电所传过来的PE线高电位,在充电桩处又被强制拉到0电位了啊(充电桩处有接地桩,PE线在充电桩处和外壳一起又通过热镀锌扁铁接地)
dqaq
发表于 2024-3-5 12:50:20
cys8301 发表于 2024-3-5 11:25
变电所传过来的PE线高电位,在充电桩处又被强制拉到0电位了啊(充电桩处有接地桩,PE线在充电桩处和外壳 ...
需要了解下局部地和参考地的概念。接地就是0电位,这个概念是不对的。