要求够高就按39237第5.2条超规范,现场也可以以此为依据检验灯具铭牌或其他检验单位提供的数据。一般现场采购都是内定好了,没有设计发挥的空间。。
zlg518518
发表于 2023-2-13 08:49:34
瓦数和流明对不上有很多原因,也要考虑下高显色、高色饱和度产品对于功率的损耗。看看到底是光效优先,还是光色质量优先。不有要过于强调某一要素。
jerknight
发表于 2023-2-13 09:24:14
一般不写但本地绿建有要求之前是写80lm/W现在是100
jerknight
发表于 2023-2-13 09:25:43
我家用的3W欧普的筒灯就比市场上买的5W不晓得啥牌子的还要量很多感觉可以当不知名牌子8W左右的用
wangguichao66
发表于 2023-2-13 09:31:04
楼主说的有一定道理,对于有照度要求的地方,灯具光通量(流明)是必须要有的数据。
但灯具功率作为电气系统设计的基本数据,也不能没有。
设计师只能参照行业一般光效水平进行设计。
另外,消防应急照明灯具是否适用灯具能效标准还没研究过,不过通常消防用电设备可不考虑节能。
ccck
发表于 2023-2-13 10:23:27
现在图上都标注流明值,而且高的很呐。我想问一下楼主,真的有人拿流明这个参数去买灯吗?搞采购的那帮看得懂不?
苏凌枫z
发表于 2023-2-13 10:35:52
还好我做的多是住宅房地产项目,产品都是甲方集采,都是甲方拿产品来让设计复核照度等要求。{:1_428:}{:1_428:}
ccck
发表于 2023-2-13 10:44:37
x01oct 发表于 2023-2-12 00:32
很有意思的发帖。。。
跑设计人较多的论坛来吐槽了~~呵呵呵~~
我图上是功率和流明都标的,问题是厂家要不 ...
我前几个月用的是70~80lm/W,但是审图说不合节能要求,应该采用100lm/W以上的产品。所以我图上都标注了100lm/W.就是说这灯吧10瓦的,应该达到1000lm。我不知道市场上有没有这种产品,价格怎么样的--反正这是审图要求的,审图老爷最大了--楼主作为厂家的也看一下,这个流明呢其实在节能设计说明里面已经说了的,要每瓦100lm,至于为啥灯具要标瓦数呢,因为要给它配断路器配电线,不知道功率怎么配啊?
dqaq
发表于 2023-2-13 10:52:26
楼主的说法还是合理的,但这种逻辑实在让人不敢苟同。简单说,厂家我不愿费工夫看图看标准(见8#),所以设计方就应多下力气,多标多写。思维重点是:为了我能偷懒,你就必需出力,否则就是损人不利己(见1#)。
x01oct
发表于 2023-2-13 16:23:39
本帖最后由 x01oct 于 2023-2-13 16:25 编辑
ccck 发表于 2023-2-13 10:44
我前几个月用的是70~80lm/W,但是审图说不合节能要求,应该采用100lm/W以上的产品。所以我图上都标注了10 ...
100lm/W的能找到,但是我感觉不多,而且很多厂家只有一系列灯具里面的其中一两款有这个等级的,大多数都是70~80的
还有一些5W的应急照明灯因为装了不同类型的灯罩,导致光通量230~400lm不等的。。。
scmcl
发表于 2023-2-13 16:52:37
不瞒你们说,我的照明设计都是按LPD来的,所以不存在光通量不足的问题!!!
小菜
发表于 2023-2-13 17:20:56
确实应该功率和应急光通量一起标注才能体现设计要求。因为产品标准的光通量要求过低(50lm),导致仅购买合格产品是不满足设计要求的,这点和一些其它产品不同。
应急光通量,不是按节能指标来要求的,节能是平时照明的指标。
azbe
发表于 2023-2-13 17:47:23
即使标上光通量数据也用处不大。第一,产品标注的数据未必真实的。第二,买材料时有几个严格按图纸参数买?
mofei0312
发表于 2023-2-14 09:59:26
ccck 发表于 2023-2-13 10:44
我前几个月用的是70~80lm/W,但是审图说不合节能要求,应该采用100lm/W以上的产品。所以我图上都标注了10 ...
同问,请问这个要求在哪
zlg518518
发表于 2023-2-14 10:00:29
光通量标注清楚也最多是光源本身的发光性能,从透镜,灯具表面的透光材料出来还剩多少?不同的透光材料对于光能量的有效传递都是不一样的,应该注重的是灯具产品表面平均亮度值的设计考虑。