账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: qq920922944

[问题探讨] 各位在设计应急照明灯具能否加上流明值

[复制链接]
     
发表于 2023-2-13 08:43:49 | 显示全部楼层
要求够高就按39237第5.2条超规范,现场也可以以此为依据检验灯具铭牌或其他检验单位提供的数据。一般现场采购都是内定好了,没有设计发挥的空间。。
     
发表于 2023-2-13 08:49:34 | 显示全部楼层
瓦数和流明对不上有很多原因,也要考虑下高显色、高色饱和度产品对于功率的损耗。看看到底是光效优先,还是光色质量优先。不有要过于强调某一要素。
     
发表于 2023-2-13 09:24:14 | 显示全部楼层
一般不写  但本地绿建有要求  之前是写80lm/W  现在是100  
     
发表于 2023-2-13 09:25:43 | 显示全部楼层
我家用的3W欧普的筒灯  就比市场上买的5W不晓得啥牌子的还要量很多  感觉可以当不知名牌子8W左右的用
     
发表于 2023-2-13 09:31:04 | 显示全部楼层
楼主说的有一定道理,对于有照度要求的地方,灯具光通量(流明)是必须要有的数据。
但灯具功率作为电气系统设计的基本数据,也不能没有。
设计师只能参照行业一般光效水平进行设计。

另外,消防应急照明灯具是否适用灯具能效标准还没研究过,不过通常消防用电设备可不考虑节能。
     
发表于 2023-2-13 10:23:27 | 显示全部楼层
现在图上都标注流明值,而且高的很呐。我想问一下楼主,真的有人拿流明这个参数去买灯吗?搞采购的那帮看得懂不?
     
发表于 2023-2-13 10:35:52 | 显示全部楼层
还好我做的多是住宅房地产项目,产品都是甲方集采,都是甲方拿产品来让设计复核照度等要求。
     
发表于 2023-2-13 10:44:37 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-2-12 00:32
很有意思的发帖。。。
跑设计人较多的论坛来吐槽了~~呵呵呵~~
我图上是功率和流明都标的,问题是厂家要不 ...

我前几个月用的是70~80lm/W,但是审图说不合节能要求,应该采用100lm/W以上的产品。所以我图上都标注了100lm/W.就是说这灯吧10瓦的,应该达到1000lm。我不知道市场上有没有这种产品,价格怎么样的--反正这是审图要求的,审图老爷最大了--楼主作为厂家的也看一下,这个流明呢其实在节能设计说明里面已经说了的,要每瓦100lm,至于为啥灯具要标瓦数呢,因为要给它配断路器配电线,不知道功率怎么配啊?

点评

审图说得不对,让他提供不符合哪个节能标准  发表于 2023-2-13 17:21
     
发表于 2023-2-13 10:52:26 | 显示全部楼层
楼主的说法还是合理的,但这种逻辑实在让人不敢苟同。简单说,厂家我不愿费工夫看图看标准(见8#),所以设计方就应多下力气,多标多写。思维重点是:为了我能偷懒,你就必需出力,否则就是损人不利己(见1#)。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-13 16:23:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2023-2-13 16:25 编辑
ccck 发表于 2023-2-13 10:44
我前几个月用的是70~80lm/W,但是审图说不合节能要求,应该采用100lm/W以上的产品。所以我图上都标注了10 ...

100lm/W的能找到,但是我感觉不多,而且很多厂家只有一系列灯具里面的其中一两款有这个等级的,大多数都是70~80的

还有一些5W的应急照明灯因为装了不同类型的灯罩,导致光通量230~400lm不等的。。。
     
发表于 2023-2-13 16:52:37 | 显示全部楼层
不瞒你们说,我的照明设计都是按LPD来的,所以不存在光通量不足的问题!!!
     
发表于 2023-2-13 17:20:56 | 显示全部楼层
确实应该功率和应急光通量一起标注才能体现设计要求。因为产品标准的光通量要求过低(50lm),导致仅购买合格产品是不满足设计要求的,这点和一些其它产品不同。
应急光通量,不是按节能指标来要求的,节能是平时照明的指标。
     
发表于 2023-2-13 17:47:23 | 显示全部楼层
即使标上光通量数据也用处不大。第一,产品标注的数据未必真实的。第二,买材料时有几个严格按图纸参数买?
     
发表于 2023-2-14 09:59:26 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-2-13 10:44
我前几个月用的是70~80lm/W,但是审图说不合节能要求,应该采用100lm/W以上的产品。所以我图上都标注了10 ...

同问,请问这个要求在哪
     
发表于 2023-2-14 10:00:29 | 显示全部楼层
光通量标注清楚也最多是光源本身的发光性能,从透镜,灯具表面的透光材料出来还剩多少?不同的透光材料对于光能量的有效传递都是不一样的,应该注重的是灯具产品表面平均亮度值的设计考虑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-20 00:09 , Processed in 0.068242 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表