楼主: qq920922944

[问题探讨] 各位在设计应急照明灯具能否加上流明值

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-2-17 16:31:25 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-2-15 13:36
瓦数不代表亮

里面的LED芯片差异很大

是的,按理来说,灯具越亮,瓦数越小,其他不变,那就最好,瓦数越大,只会浪费电
     
 楼主| 发表于 2023-2-17 16:33:01 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-2-15 15:55
你都说了很多达不到   又不是完全达不到 要求就是要求 我们做设计的无法改变

所以需要标明流明值啊,这样就不会用到达不到标准的灯具啊
     
发表于 2023-2-27 09:58:39 | 显示全部楼层
照明灯具不仅仅只是功率、光通量的关系,还需要参考整灯透光部分的灯罩结构和材质,总结到设计中,是对照度的最终要求负责。所以,不要只说功率和光通量,既是厂家人员,也就该明白所谓的光通量测试的两种不同方式,报告中所提到的光通量仅仅是积分球所测而得,在实际项目中的应用,所参考的更多要结合分布光度的测试数据。
     
发表于 2023-2-27 13:13:46 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2023-2-14 09:59
同问,请问这个要求在哪

新的GB17945-202X的标准应该是已经提高到 100lm/W的光效要求。

点评

那市面上大部分灯具都不行了,我说真的,你随便去消防网查他们的检测报告,多少瓦的灯具,多少流明  发表于 2023-3-1 12:03
     
发表于 2023-3-1 12:22:38 | 显示全部楼层
我反正很多参数都标了,买的什么产品我不关心。