发表于 2023-2-14 11:29:53
最好标注流明值或光效,否则无法计算疏散照明照度值,有可能违反GB55037-2023/10.1.10。
3343
发表于 2023-2-14 11:56:35
普通照明我会标注流明值 , 而且我一般都选用飞利浦那种流明值比较高的灯具 ,普通不标注的话 ,有的时候采购买来的劣质灯具照度确实会达不到要求, 到时候和甲方扯皮。但是, 应急基本不标 ,因为应急照明的照度很少会有不满足的情况 ,计算的时候即使系数都取不利取值,基本也都会达标。
x01oct
发表于 2023-2-14 12:21:19
3343 发表于 2023-2-14 11:56
普通照明我会标注流明值 , 而且我一般都选用飞利浦那种流明值比较高的灯具 ,普通不标注的话 ,有的时候采 ...
我倒是觉得应急时大多数不满足照度要求。。。不知道您算过没有
dqaq
发表于 2023-2-14 12:47:53
wangguichao66 发表于 2023-2-13 09:31
楼主说的有一定道理,对于有照度要求的地方,灯具光通量(流明)是必须要有的数据。
但灯具功率作为电气系 ...
有关LED灯具能效的标准好多个,室内有关的至少有GB38450-2019和GB30255-2019,是针对普通照明灯具的,与普通对应的是有调光功能、显示功能、调色功能、装饰用等。所以我认为这两个标准应该适用于应急照明灯具,至少提供照度的应急照明灯具应包括进去。与应急照明对应的是正常照明,而不是普通照明。且其中GB30255-2019的名称,已经由上一版的普通照明改成了室内照明。无论如何,应急照明也是室内照明的一部分。
3343
发表于 2023-2-14 13:49:46
x01oct 发表于 2023-2-14 12:21
我倒是觉得应急时大多数不满足照度要求。。。不知道您算过没有
应急新规51309刚出的时候 有新产品 我算过几次 走廊电梯厅 之类的感觉基本都能满足至于开敞的区域 中间部分有点时候就有点难满足 所以后来 我也都会增设 不过说实话 不是每次都算 也挺长时间没算了
wangguichao66
发表于 2023-2-14 15:01:12
说起应急照明照度计算,最近还看到有项目是按平均照度计算的,还堂而皇之的列进照明节能计算表中。{:1_430:}
qq920922944
发表于 2023-2-15 10:35:52
3343 发表于 2023-2-14 11:56
普通照明我会标注流明值 , 而且我一般都选用飞利浦那种流明值比较高的灯具 ,普通不标注的话 ,有的时候采 ...
设计到高层啊,就很多不满足,8米以上用B型,但是有6米高,7米高的大厅啊,用10瓦的灯具,我看到有的厂家10瓦的灯具才400流明不到,明显不行,很可能是虚标啊
qq920922944
发表于 2023-2-15 10:39:56
dqaq 发表于 2023-2-11 16:36
使用者更不会关心这些指标。你说的使用者,应该是指灯具供货商吧。既然是专业厂家,不应该看不明白的,否 ...
使用者说的是业主,灯具厂商怎么会不知道呢,很多都故意造假啊,业主不知道啊,只会看图纸上标明的东西,不知道里面这么多弯弯道道
qq920922944
发表于 2023-2-15 10:41:17
jerknight 发表于 2023-2-13 09:24
一般不写但本地绿建有要求之前是写80lm/W现在是100
市场上很多都达不到80lm了,100的就更少,你们要是有空,可以去消防网上看他们的证书,很多都没有
qq920922944
发表于 2023-2-15 10:44:53
zlg518518 发表于 2023-2-14 10:00
光通量标注清楚也最多是光源本身的发光性能,从透镜,灯具表面的透光材料出来还剩多少?不同的透光材料对于 ...
瓦数越大,流明值越低会增加灯具的使用寿命吗?如果不是,那就是相互独立的,不影响;那说这些没有意义,有的厂商为了降低成本,造假不说,你说的这些如果能降低成本,他一样会造假啊,以前220V的应急灯,我去一个小区试了一些,拔了人家的双头灯,只应急了5秒钟,说好的就算是末端时间也要满足30分钟,就5秒,那个小区也就两年
qq920922944
发表于 2023-2-15 10:49:46
如果像你们说的,什么显色指数,这个我稍微懂点,跟光源的穿透率有关系,我也看到有的图例有写,图例可以标明的,灯具不小于多少流明,什么安装方式,色温多少,应急照明的主要作用是,是给慌乱中的人群指明方向,照亮前路,
zlg518518
发表于 2023-2-15 11:28:12
qq920922944 发表于 2023-2-15 10:44
瓦数越大,流明值越低会增加灯具的使用寿命吗?如果不是,那就是相互独立的,不影响;那说这些没有意义, ...
功率越大,灯具散热等设计要求越高。廉价灯具自然寿命收到影响。当然有些光源的光衰也是因为芯片插接,封装工艺的廉价市场造成的。采购毕竟是由施工单位和业主方落实,设计能做的也就是保护自己。有责任感可以在送样封样环节把控产品质量,参与工程验收,通过现场测试确保设计效果是否达标。
小菜
发表于 2023-2-15 12:08:04
本帖最后由 小菜 于 2023-2-15 12:09 编辑
厂家造假跟设计没有关系,设计不负责查处造假。设计标注参数要求即可。CCCF网站上都能查到报告,消防验收时也会附报告,所以要严格要求,只有设计标注了参数,验收时核对才好。设计不标光通量,只要是合格产品,工程用了也不能怪厂家和施工方。
D800-1~8
发表于 2023-2-15 13:36:28
瓦数不代表亮
里面的LED芯片差异很大
jerknight
发表于 2023-2-15 15:55:21
qq920922944 发表于 2023-2-15 10:41
市场上很多都达不到80lm了,100的就更少,你们要是有空,可以去消防网上看他们的证书,很多都没有
你都说了很多达不到 又不是完全达不到 要求就是要求 我们做设计的无法改变