排烟防火阀
现场反映,排烟防火阀在距地1.5米有一个远程复位机构,说我们设计漏掉了报警总线和电源。大家有没有对这块清楚的,如何操作?
这个防火阀复位无非两种情况会用到:一是火灾动作后下次运行前需要复位,二是误动作了需要复位,感觉都可以现场就近处置,没必要接入火警系统吧? 电动操作复位的就地预留个普通电源就应该可以了吧。 复位不都是用手动爬上去操作的吗? 还单独装个东西,地方上要求的? 问下暖通怎么设置的,一般这个复位的就是一个钢丝绳 老问题了。。。。
好像好多年了
其实不是防火阀,是排烟口,只有排烟口是这样的,需要远程复位 这个问题的根源在于,远控装置是钢丝拉线的,与电专业无关。
但是,但是,但是,厂家把电动机构也做在这里了,也就是说,之前在顶棚上留的模块,需要接下来到远控装置上,这个装置是手动/电动一体的。暖不画,电不画,没人表示,施工没有工程量。 其实上面我发的截图,来源于暖通专业图集:07K103-2 P62~63
图集是07年的,现在是22年。。。。{:1_428:}
x01oct 发表于 2022-5-7 11:54
这个问题的根源在于,远控装置是钢丝拉线的,与电专业无关。
但是,但是,但是,厂家把电动机构也做在这里 ...
是的。报警平面要准确表达的话,排烟阀的联动模块应该放在手动(带电动操作机构)装置处 rainmen_73 发表于 2022-5-7 12:01
是的。报警平面要准确表达的话,排烟阀的联动模块应该放在手动(带电动操作机构)装置处
这是09BD9图集中的画法
一般模块还是放在上面,然后穿管拉下来。
这玩意吗,没有的话怎么联动啊?
x01oct 发表于 2022-5-7 11:52
其实不是防火阀,是排烟口,只有排烟口是这样的,需要远程复位
怎么看到排烟防火阀也有手动复位? 树欲静而风不止 发表于 2022-5-7 14:14
怎么看到排烟防火阀也有手动复位?
动作了不要复位的吗,一般排烟风机总管处的不用另外设置。 树欲静而风不止 发表于 2022-5-7 14:14
怎么看到排烟防火阀也有手动复位?
应该是有的,我刚问了暖通,排烟防火阀可以理解成相当于排烟口+防火阀,我之前理解成仅仅是防火阀了。