fitman
发表于 2022-5-7 14:49:07
为这个问题,我专门看过样本和实物,现场手动操作机构的动作方式可使用钢丝绳和电控两种。前者的操作机构无需用电,自动报警系统只需在阀体上给输入模块(常闭阀还需输出模块);后者则需要在操作机构处有电源线,阀体要求同前者。为简单设计和降成本,建议暖通专选用钢丝绳方案。
树欲静而风不止
发表于 2022-5-7 14:50:53
x01oct 发表于 2022-5-7 14:40
应该是有的,我刚问了暖通,排烟防火阀可以理解成相当于排烟口+防火阀,我之前理解成仅仅是防火阀了。
那就是:排烟口平时关闭,火灾时通过I/O模块打开排烟口(该模块控制远控箱实现),如果防火阀280动作,出两组信号,一个给风机停机,一个给I模块。那这个地方就需两个模块了
树欲静而风不止
发表于 2022-5-7 14:52:28
fitman 发表于 2022-5-7 14:49
为这个问题,我专门看过样本和实物,现场手动操作机构的动作方式可使用钢丝绳和电控两种。前者的操作机构无 ...
就用总线的电源线,可以吧
heiban
发表于 2022-5-7 14:53:14
树欲静而风不止 发表于 2022-5-7 14:50
那就是:排烟口平时关闭,火灾时通过I/O模块打开排烟口(该模块控制远控箱实现),如果防火阀280动作,出 ...
280°连锁关风机的,只需要一组信号线即可(用来反馈的),阀是常开的。
树欲静而风不止
发表于 2022-5-7 14:54:18
heiban 发表于 2022-5-7 14:53
280°连锁关风机的,只需要一组信号线即可(用来反馈的),阀是常开的。
关风机还需要一对线呀
heiban
发表于 2022-5-7 14:55:44
树欲静而风不止 发表于 2022-5-7 14:54
关风机还需要一对线呀
阀上有端子直接接到风机控制箱了,常开点/常闭点
z405664385
发表于 2022-5-7 14:56:34
fitman 发表于 2022-5-7 14:49
为这个问题,我专门看过样本和实物,现场手动操作机构的动作方式可使用钢丝绳和电控两种。前者的操作机构无 ...
钢丝线最远6m,现在超过6m的项目不少
wangguichao66
发表于 2022-5-7 14:57:00
按照13#这张表,和火警系统有关的是火灾情况下的电动阀动作(消防联动)和阀门动作的信号反馈,复位都是手动复位,
树总帖子里说的“远程复位机构”和火警系统没啥关系。
rainmen_73
发表于 2022-5-7 14:57:02
树欲静而风不止 发表于 2022-5-7 14:50
那就是:排烟口平时关闭,火灾时通过I/O模块打开排烟口(该模块控制远控箱实现),如果防火阀280动作,出 ...
确实如此。每个防烟分区在相应支管入口就是有一个常开280度防火阀与一个常闭排烟阀的组合。如果是洁净厂区就是一个常开280度防火阀与若干个常闭排烟口的组合
fitman
发表于 2022-5-7 14:58:29
由于为方便电气的设计,暖通多选用24V电动阀。当选用现场电控方案时,反而增加了系统的复杂性。
heiban
发表于 2022-5-7 15:02:22
wangguichao66 发表于 2022-5-7 14:57
按照13#这张表,和火警系统有关的是火灾情况下的电动阀动作(消防联动)和阀门动作的信号反馈,复位都是手 ...
没关系吗?
wangguichao66
发表于 2022-5-7 15:02:55
后面讨论的现场手动操作机构和“远程复位机构”不是一回事吧?
要不就是现场的人没表述清楚?
wangguichao66
发表于 2022-5-7 15:05:30
heiban 发表于 2022-5-7 15:02
没关系吗?
先搞清楚什么是“远程复位机构”
树欲静而风不止
发表于 2022-5-7 15:06:05
wangguichao66 发表于 2022-5-7 15:02
后面讨论的现场手动操作机构和“远程复位机构”不是一回事吧?
要不就是现场的人没表述清楚?
我理解:现场手动操作机构兼有远程复位功能吧
x01oct
发表于 2022-5-7 15:07:09
树欲静而风不止 发表于 2022-5-7 14:50
那就是:排烟口平时关闭,火灾时通过I/O模块打开排烟口(该模块控制远控箱实现),如果防火阀280动作,出 ...
对的,没错