wangguichao66 发表于 2022-5-9 11:33:15

这是一个厂家的视频
5.排烟防火阀执行机构(小),科技,机械,好看视频https://haokan.baidu.com/v?vid=63525764289720575

wangguichao66 发表于 2022-5-9 11:45:34

本帖最后由 wangguichao66 于 2022-5-9 11:49 编辑

不过GB15930-2007第6.7.1的确提到“具有远距离复位功能的阀门,当通电动作后,应具有显示阀门叶片位置的信号输出”。
7.5 复位功能
输入电控信号或手动操作阀门的复位机构,目测阀门的复位情况。
这么说还真有电控远距离复位的。

xiuyou 发表于 2022-5-9 15:15:10

我上个月遇到的,加了两根预埋管,一根铁丝,一根信号线。

wangguichao66 发表于 2022-5-9 15:18:30

xiuyou 发表于 2022-5-9 15:15
我上个月遇到的,加了两根预埋管,一根铁丝,一根信号线。

您说的信号线是远程复位的信号线吗?

xiuyou 发表于 2022-5-9 17:04:20

wangguichao66 发表于 2022-5-9 15:18
您说的信号线是远程复位的信号线吗?

按照施工方的说法,其实也不远程,就是替代铁丝的。

libocai 发表于 2022-5-10 09:06:50

我是来学习的

DDou 发表于 2022-5-11 18:09:26

今天验收看到的

树欲静而风不止 发表于 2022-5-12 08:21:10

DDou 发表于 2022-5-11 18:09
今天验收看到的

这个没有电动

wangguichao66 发表于 2022-5-12 09:06:34

结合规范和图集的控制要求,我觉得:
可能是执行机构用电动机的才有这种要求,执行机构是电磁阀的可以不用,
期待懂这些设备的高人解惑!
谢谢!

dqaq 发表于 2022-5-12 09:14:26

电源线是提供电动复位动力用,报警线应该是发送“复位”命令用,还可以回送“未复位”提示信号,就像喷淋系统中的遥控信号阀一样。

wangguichao66 发表于 2022-5-12 10:38:11

dqaq 发表于 2022-5-12 09:14
电源线是提供电动复位动力用,报警线应该是发送“复位”命令用,还可以回送“未复位”提示信号,就像喷淋系 ...

现在困惑度是:这个复位动作是消防过程中需要的操作,还是灭火后第二次恢复正常状态才需要是动作?
如果是前者,当然需要接入火警总线进行控制,那么什么情况下会需要这个复位操作?
如果是后者,似乎没有接入火警总线进行控制的必要。

dqaq 发表于 2022-5-12 10:55:58

本帖最后由 dqaq 于 2022-5-12 10:59 编辑

wangguichao66 发表于 2022-5-12 10:38
现在困惑度是:这个复位动作是消防过程中需要的操作,还是灭火后第二次恢复正常状态才需要是动作?
如果 ...
肯定是消防后。但如果忘了复位,会导致下次火灾时排烟系统失效,所以通过报警系统监测状态是合理的。至于复位操作,虽然不必需,但可以通过报警系统实现,属于非必要但充分条件选项。这都是我推测的,没有查规范。

wangguichao66 发表于 2022-5-12 11:02:54

dqaq 发表于 2022-5-12 10:55
肯定是消防后。但如果忘了复位,会导致下次火灾时排烟系统失效,所以通过报警系统监控是合理的。至于复位 ...

忘了复位?
防火阀、排烟口本身有信号反馈的,不用等到下次火灾才发现吧?
觉得还是没必要火警总线控制复位。

dqaq 发表于 2022-5-12 11:58:44

wangguichao66 发表于 2022-5-12 11:02
忘了复位?
防火阀、排烟口本身有信号反馈的,不用等到下次火灾才发现吧?
觉得还是没必要火警总线控制 ...

没必要不等于不可以啊!

wangguichao66 发表于 2022-5-12 15:07:47

dqaq 发表于 2022-5-12 11:58
没必要不等于不可以啊!

火警系统的联动控制,
规范用的字眼是“消防联动控制设计”,
既然您承认这个是灭火后恢复正常工作状态下的操作,
就应该不属于“消防联动控制”的内容,
按道理就不应该接入火警总线控制。
是不是?