账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25703|回复: 71

[求助] 排烟防火阀

[复制链接]
发表于 2022-5-7 10:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现场反映,排烟防火阀在距地1.5米有一个远程复位机构,说我们设计漏掉了报警总线和电源。
大家有没有对这块清楚的,如何操作?
     
发表于 2022-5-7 11:14:26 | 显示全部楼层
这个防火阀复位无非两种情况会用到:一是火灾动作后下次运行前需要复位,二是误动作了需要复位,感觉都可以现场就近处置,没必要接入火警系统吧?
     
发表于 2022-5-7 11:17:33 | 显示全部楼层
电动操作复位的就地预留个普通电源就应该可以了吧。
     
发表于 2022-5-7 11:38:04 | 显示全部楼层
复位不都是用手动爬上去操作的吗? 还单独装个东西,地方上要求的?
     
发表于 2022-5-7 11:44:09 | 显示全部楼层
问下暖通怎么设置的,一般这个复位的就是一个钢丝绳
     
发表于 2022-5-7 11:51:07 | 显示全部楼层
老问题了。。。。
好像好多年了


2022.05.07-1.JPG

     
发表于 2022-5-7 11:52:17 | 显示全部楼层
其实不是防火阀,是排烟口,只有排烟口是这样的,需要远程复位
     
发表于 2022-5-7 11:54:42 | 显示全部楼层
这个问题的根源在于,远控装置是钢丝拉线的,与电专业无关。
但是,但是,但是,厂家把电动机构也做在这里了,也就是说,之前在顶棚上留的模块,需要接下来到远控装置上,这个装置是手动/电动一体的。暖不画,电不画,没人表示,施工没有工程量。
     
发表于 2022-5-7 11:57:09 | 显示全部楼层
其实上面我发的截图,来源于暖通专业图集:07K103-2 P62~63

图集是07年的,现在是22年。。。。
     
发表于 2022-5-7 12:01:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-5-7 11:54
这个问题的根源在于,远控装置是钢丝拉线的,与电专业无关。
但是,但是,但是,厂家把电动机构也做在这里 ...

是的。报警平面要准确表达的话,排烟阀的联动模块应该放在手动(带电动操作机构)装置处
     
发表于 2022-5-7 12:06:28 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-5-7 12:01
是的。报警平面要准确表达的话,排烟阀的联动模块应该放在手动(带电动操作机构)装置处


这是09BD9图集中的画法

一般模块还是放在上面,然后穿管拉下来。

2022.05.07-2.JPG


点评

对施工单位就是要算工作量的问题  发表于 2022-5-7 12:11
     
发表于 2022-5-7 14:12:49 | 显示全部楼层
这玩意吗,没有的话怎么联动啊?
微信图片_20220507141020.jpg
 楼主| 发表于 2022-5-7 14:14:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-5-7 11:52
其实不是防火阀,是排烟口,只有排烟口是这样的,需要远程复位

怎么看到排烟防火阀也有手动复位?
57A0DCD4-EBC7-4698-8BBA-1E2E1901B9B9.png
     
发表于 2022-5-7 14:33:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-7 14:14
怎么看到排烟防火阀也有手动复位?

动作了不要复位的吗,一般排烟风机总管处的不用另外设置。
     
发表于 2022-5-7 14:40:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-7 14:14
怎么看到排烟防火阀也有手动复位?

应该是有的,我刚问了暖通,排烟防火阀可以理解成相当于排烟口+防火阀,我之前理解成仅仅是防火阀了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则