<P>常规看法:</P><P>“重复接地”就是变压器端中心线接地后,PEN线再次接地。</P>
<P>TN-C系统,PEN线是允许多次接地的。</P>
<P>只是对于一个建筑物,进线处重复接地后变成TN-S系统后,N线不允许再接地了。</P><BR><BR><BR><BR>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-7-31 17:29:45 编辑过」</div>
回复:[讨论]N线可以重复接地吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-7-21 20:56:44</I>)的发言<BR><P>看看这个条文的说明(强制性条文实施导则):</P>
<P>虽然UPS的输出端的中性线(N极)与输入端的中性线(N极)有着电气上的连通,为防止输入端及其来电侧意外发生中性线开断,在输出端做重复接地可确保不间断电源输出端中性线(N极)的零电位钳位作用。。。。。。。若不做重复接地,既对三相四线供电的中心点漂移遏制不利,又当市电供电中性线意外断开时,会引起相电压升高,导致由其供电的重要设备损坏。。。。。</P></DIV>
<P><BR><BR>兄弟,这些天我一直在看不间断电源的内容,我得到一个结论:</P>
<P>不间断电源输出端的中性线(N极)与输入端的中性线(N极)是没有电气上的连通的。</P>
<P>你说的导则具体书名是什么?哪个出版社的?编写人员是否原规范的编制人员?</P>
<P>我曾在建设部网站上见过关于《住宅建筑设计规范》导则与《住宅建筑设计规范》无关的声明。所以有这个疑问。</P>
回复:[讨论]N线可以重复接地吗?
『工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则』:<BR><P class=content>著 译 者: 本书咨询委员会 <BR><BR>版 次: 第一版 <BR>出版时间: 2004年 2月<BR>开 本: 16开 <BR>页 数: 855 <BR>装 帧: 平装 <BR>出版单位: 中国建筑工业出版社 <BR><BR>标准书号: I**N7-112-06282-9 <BR>征 订 号: 12296<BR><BR>【内容简介】<BR>为系统掌握现行工程建设标准,全面理解《强制性条文》的准确内涵,保证《强制条文》的贯彻执行,由强制性条文咨询委员会组织工程建设行业专家编写了《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则》一书,以期通过本书使参与建设活动各方责任主体对强制性条文的理解一致。本书参照《强制性条文》的章节顺序,每篇除正文外,还有"概述"。"概述"内容包括:2002年版本篇强制条文概况;与2000年版相应篇的对比分析;论述本篇技术控制要点(体现完整性、总体控制性、系统性、过程控制环节、针对性技术措施等)。在每篇、章对具体强制性条文解释中,分别论述"技术要点说明"及"实施与检查的控制"内容,以便于执行者"系统掌握"和"全面准确理解"强制性条文。在2002版强制性条文出版以后新批准的、代替或补充2002版强制性条文中相应内容的新条文,在本书中以新条文内容编写,并注明了新标准号。在每篇的最后汇总了各篇强制性条文重点检查内容供参考使用,使得本书内容既方便准确理解,又保证正确执行。<BR>【读者对象】<BR>本书适合工程建设单位各类从业人员参考使用,是工程建设从业人员必备的指导用书。同时,本书还可作为房屋建筑强制性条文的宣传贯彻用书。<BR>【目 录】<BR>序篇;第一篇 建筑设计;第二篇 建筑防火;第三篇 建筑设备;第四篇 勘察和地基基础;第五篇 结构设计;第六篇 房屋抗震设计;第七篇 结构鉴定和加固;第八篇 施工质量;第九篇 施工安全。附录:附录A 建设工程质量管理条例;附录B 建设工程勘察设计管理条例;附录C 实施工程建设强制性标准监督规定;附录D 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)咨询委员会工作准则;附录E 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)咨询委员会成员名单。</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 小菜 在 2007-8-8 8:14:05 编辑过」</div>
回复:[讨论]N线可以重复接地吗?
UPS即使真的不连通,那么EPS呢?回复:[讨论]N线可以重复接地吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-8-8 8:12:03</I>)的发言<BR>『工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则』:<BR><P class=content>著 译 者: 本书咨询委员会 <BR><BR>版 次: 第一版 <BR>出版时间: 2004年 2月<BR>开 本: 16开 <BR>页 数: 855 <BR>装 帧: 平装 <BR>出版单位: 中国建筑工业出版社 <BR><BR>标准书号: I**N7-112-06282-9 <BR>征 订 号: 12296<BR><BR>【内容简介】<BR>为系统掌握现行工程建设标准,全面理解《强制性条文》的准确内涵,保证《强制条文》的贯彻执行,由强制性条文咨询委员会组织工程建设行业专家编写了《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则》一书,以期通过本书使参与建设活动各方责任主体对强制性条文的理解一致。</P></DIV><BR><BR>这个导则我没有见过,估计没问题吧。
回复:[讨论]N线可以重复接地吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-8-8 8:14:52</I>)的发言<BR>UPS即使真的不连通,那么EPS呢?</DIV><BR><BR>也是隔离的。回复:[讨论]N线可以重复接地吗?
<P>我来插一句</P>回复:[讨论]N线可以重复接地吗?
楼上的,多来几句。回复:[讨论]N线可以重复接地吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-12 17:50:21</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-8-8 8:14:52</I>)的发言<BR>UPS即使真的不连通,那么EPS呢?</DIV><BR><BR>也是隔离的。</DIV><BR><BR>你要找个EPS的样本学习一下
回复:[讨论]N线可以重复接地吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-8-17 9:23:53</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-12 17:50:21</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-8-8 8:14:52</I>)的发言<BR>UPS即使真的不连通,那么EPS呢?</DIV><BR><BR>也是隔离的。</DIV><BR><BR>你要找个EPS的样本学习一下</DIV>
<P><BR>我一直在看EPS的内容,样本也看了,不过没有样本说到这个N线是否隔离的问题。</P>
<P>小菜,说说你的观点,你为什么说不是隔离的?<BR></P>
回复:[讨论]N线可以重复接地吗?
<P>事实大于猜测<BR><BR></P>回复:[讨论]N线可以重复接地吗?
这就是事实<BR><BR>回复:[讨论]N线可以重复接地吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-12 17:49:53</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-8-8 8:12:03</I>)的发言<BR>『工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则』:<BR>
<P class=content>著 译 者: 本书咨询委员会 <BR><BR>版 次: 第一版 <BR>出版时间: 2004年 2月<BR>开 本: 16开 <BR>页 数: 855 <BR>装 帧: 平装 <BR>出版单位: 中国建筑工业出版社 <BR><BR>标准书号: I**N7-112-06282-9 <BR>征 订 号: 12296<BR><BR>【内容简介】<BR>为系统掌握现行工程建设标准,全面理解《强制性条文》的准确内涵,保证《强制条文》的贯彻执行,由强制性条文咨询委员会组织工程建设行业专家编写了《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则》一书,以期通过本书使参与建设活动各方责任主体对强制性条文的理解一致。</DIV><BR>晕啊,我有这本导则!<BR>
回复:[讨论]N线可以重复接地吗?
<P>呵呵,诚斑还是忍不住进来发言了。</P><P>这个图我没见过。</P>
<P>不过不间断电源的那些结构什么的书我是看过一些了,所以我估计是隔离的。</P>