zzzzzz 发表于 2007-7-20 11:35:03

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>根据与本规范主编单位 主编人员:上海现代建筑设计集团的陈众励同志联系后,其对《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 3.7.6条“机房设备接地应符合下列要求:5 不间断或应急电源系统输出端的中性线(N级),应采用重复接地”的答复如下,供大家参考:</P>
<P>1、机房设备供电电源采用UPS时,其进线如果采用4级双电源切换开关或4级开关,会出现切断N线的现象,因出线端3相不可能完全平衡,N线上就有不平衡电流,为保证用电设备的安全和钳制N线上的电位,所以制定了本条。<BR>2、有一个实例,在安徽的一个工程,就是因为负荷不平衡,N线上有不平衡电流,导致N线过载烧断(可能还有谐波的原因),线路上的设备烧毁达100多台,造成较大损失。<BR>3、陈众励同志明确一点:如果从低压配电房引出的回路,中间没有4级开关断N线,从低压配电系统至UPS出线端的N线一直是接通的,没有断开的可能,此条文规定的N线可不做重复接地。</P>
<P><BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-7-20 11:36:07 编辑过」</div>

治学以诚 发表于 2007-7-20 12:25:27

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>牵强</P>
<P>甚至是乱说</P>
<P>EPS交变直,直变交,直变交后,完全是一个IT,问题是:无法做IT无法取一个220V照明,因此必设一逆变中性点。最安全可靠的情况是输出与输入N线相对独立,所以会出现EPS,N线不连通的情况。</P>
<P>EPS应用中存在不少的问题,选用EPS也与个的专业素养有啊,进出线开关有三极有四极,各厂家在努力满足市场,忽视了供电安全。</P>
<P>配电线路“正常情况”下应当是安全可靠的。我们做的很多工作是针对故障情况下采用的安全措施。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 治学以诚 在 2007-7-20 12:34:16 编辑过」</div>

大鼻山 发表于 2007-7-20 13:13:06

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-7-20 11:35:03</I>)的发言<BR>
<P><BR></P></DIV>
<P><BR>1、这根N线是否跟市电的N线同一个接地体?如果是,则把TN-S变成了TN-C;如果不是,请问N线应该拉到什么地方单独接地呢?现场条件都允许吗?</P>
<P>2、编制规范应严谨。任何人都不能以私下的个人言论代替规范,除非他把自己的个人言论事先也写在规范里。我手头没此规范,不知道规范里是否有“采用4级双电源切换开关或4级开关,。。。”这个前提呢?如果没有,则规范明显存在重大漏洞。</P>
<P>3、《智能建筑设计标准》这条条文其实不是首创的,它应该是照搬了其他规范的(我印象中是施工规范)。后者早已倍受争议,怎么又直接搬到智能规范里了呢?都不问来龙去脉啊<BR></P>

大鼻山 发表于 2007-7-20 13:15:32

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-7-16 15:33:26</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-7-16 14:24:05</I>)的发言<BR>
<P>我是针对鼻兄说的可以用IT系统发的议论,呵呵</P></DIV>
<P><BR><BR>大鼻山说N线不接地,没说电源不接地做成IT啊。</P>
<P>小菜,说说怎么做成IT。麻烦说得仔细些。</P></DIV><BR>输出端的N线不接地时,一、二次的绝缘应该绝对过关,否则可能会出人命。。。。。<BR>

大鼻山 发表于 2007-7-20 13:30:05

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>我转发一帖:</P>

<P>一般人如认为“N线应重复接地”尚情有可原,但如果标准规范也这样规定,则颇为不妥,因为标准规范是工程建设的技术法则,其错误将危及人民的生命财产安全,后果将十分严重。如《人民防空地下室设计规范》 (GB50038-94)一方面7.5.1条要求采用TN-S系统,另一方面7.5.4条又要求N线重复接地;又如《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)(以下简称《施工规范》)第9.1 .4条规定“不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地”,而该条还是强制性条文内容,其权威性似乎无需置疑,如果配电系统是TN-S,如此一来就变成实际的TN-C,TN-S的优点将荡然无存。所幸的是,上述标准规范的错误已有电气专家撰文指出『3』『4』,在此不赘述。如果设计人员不知道前述标准的错误或审图人员、供电局强制要求按诸如此类错误的标准规定执行,则将危害全社会,后果不堪设想。(在笔者撰写本文时,恰看到一医院工程的UPS的N线重复接地,将此危害告诉电气监理,回答却是无论对错都要执行强制性条文。)</P>

大鼻山 发表于 2007-7-20 13:32:57

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

由此我想到一个终极解决方案:禁止生产和采用其输出输入端N线互不相连的UPS或EPS。

治学以诚 发表于 2007-7-20 13:47:57

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>《施工规范》)第9.1 .4条规定“不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地”</P>
<P>这条是正确的,确凿无疑。</P>
<P>这是解决EPS工作在逆变状态下,逆变中性点问题。生产这种EPS的厂家是负责任的厂家。</P>
<P>问题是在旁路工作时如何解决两个中性点问题。这不是猜想一下就能解决得了的。</P>
<P>很多厂家为了满足市场,直接连通了N线。</P>

冷若冰 发表于 2007-7-20 14:32:31

<P><BR><BR>我有点不明白:</P>
<P>1、他的说法我听说过:为保证用电设备的安全和钳制N线上的电位,就是要求地电位。N线对地电位高于2V,会对电子设备产生干扰,甚至击穿。</P>
<P>理由不是他说的理由,那时候说的理由是电子设备的谐波使得N线上有这个问题,是王老说的。</P>
<P>不过王老并不主张接地处理,哈哈,按照王老的说,接地以后,这个系统似乎就乱了。</P>
<P>2、不平衡电流的问题这么大吗?要是四极开关,断开连N线一起,还会有不平衡电流吗?一般来说,在同一线路上,断开三相,该线路的不平衡电流就会消失,用四极的目的就是断开N线,防止N线上的电流乱窜,怎么还会如他说的那样呢?</P>
<P>3、不过,这种说法不是一个人、两个人了,N线接地,还有接地电阻,搞电力和搞电子的人,总是说不到一起。</P>
<P>4、不知道是不是UPS、EPS的电源接地理论有特殊性在里面?</P>
<P>我都晕了。</P>

冷若冰 发表于 2007-7-20 14:34:33

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-20 12:25:27</I>)的发言<BR>
<P>牵强</P>
<P><BR>1、EPS交变直,直变交,直变交后,完全是一个IT,问题是:无法做IT无法取一个220V照明,因此必设一逆变中性点。最安全可靠的情况是输出与输入N线相对独立,所以会出现EPS,N线不连通的情况。</P>
<P>配电线路“正常情况”下应当是安全可靠的。我们做的很多工作是针对故障情况下采用的安全措施。</P>
<P>我同意这两个。</P>
<P>2、EPS应用中存在不少的问题,选用EPS也与个的专业素养有啊,进出线开关有三极有四极,各厂家在努力满足市场,忽视了供电安全。</P>
<P>诚斑,你认为问题在哪里?开贴大家再议吧!</P>

冷若冰 发表于 2007-7-20 14:41:04

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-7-20 13:13:06</I>)的发言<BR>
后者早已倍受争议,怎么又直接搬到智能规范里了呢?都不问来龙去脉啊<BR></P></DIV>
<P>大鼻山,这里的接地可能不是你说的这回事,具体怎么样,还在争议。</P>
<P>1、这根N线是否跟市电的N线同一个接地体?如果是,则把TN-S变成了TN-C;如果不是,请问N线应该拉到什么地方单独接地呢?现场条件都允许吗?</P>
<P>电子的人不认为TN-C在电子供电系统内有什么不合适,他们的电压等级低,没有强电PEN线的电击问题。</P>
<P>相反,他们觉得PEN也好,N也好,接地后,保证了对地的电位,问题就好办了。</P>
<P>2、、《智能建筑设计标准》这条条文其实不是首创的,它应该是照搬了其他规范的(我印象中是施工规范)。</P>
<P>这个我觉得是。</P>
<P>3、我不敢指责规范的不是,呵呵,大家原谅。<BR><BR></P>

冷若冰 发表于 2007-7-20 14:43:24

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-7-20 13:15:32</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR>这个绝缘问题应该没有你说的那么严重的,都是低压,能严重到什么程度呢?</P>
<P>低压的绝缘我一直都没有考虑和担心过的。</P>
<P>你说说看,会有什么样的危险,大家议议。</P>

治学以诚 发表于 2007-7-20 14:55:55

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>冷兄,已经曲高和寡了。</P>
<P>再开EPS的帖子就更没有人插话了。</P>
<P>冷兄、小菜兄弟、zzzz君、LVVLV君,都必将是强中手。</P>
<P>我主要是为了活跃一下气氛,说了几句张扬的话,各位海函。</P>

小菜 发表于 2007-7-20 15:43:04

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

这个问题我没有研究,插不上话<BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 小菜 在 2007-7-20 15:47:59 编辑过」</div>

冷若冰 发表于 2007-7-20 16:29:53

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-20 13:47:57</I>)的发言<BR>
<P><BR>1、《施工规范》)第9.1 .4条规定“不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地”</P>
<P>这个我同意,这里的中性线(N极)类似变压器中性点,而不是平常大家说的N线,这里的中性线是一个点,不是一条线。</P>
<P>此时,不间断电源的N线和输入电源的N线必须隔离。</P>
<P>2、还有一种情况,就是IT,不间断电源的二次没有N极。此时,不间断电源的N线没有,输入的N线空置还是怎么着,没注意。</P>
<P>3、旁路问题,好像要和不间断电源的接地型式有关,不同的型式,决定是否允许旁路。</P>
<P>这个不间断电源的旁路问题处理得少,不是很清楚。</P>
<P>4、直接连通N线是有问题的。具体问题如何,比较复杂,表达不出来了。</P>

大鼻山 发表于 2007-7-20 17:53:45

</DIV><BR>这样把辛辛苦苦营造的TN-S系统在UPS(EPS)处变成了TN-C。我不知道它正确在哪里,还确凿无疑呢<BR>
页: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9
查看完整版本: [讨论]N线可以重复接地吗?