秋石 发表于 2007-12-11 21:27:13

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

N线是不可以接地的。

冷若冰 发表于 2007-12-11 23:35:39

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2007-12-11 21:27:13</I>)的发言<BR>N线是不可以接地的。</DIV><BR><BR>为什么?能不能说说理由?

秋石 发表于 2007-12-12 19:35:51

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

04年《建筑电气》第6期有一篇文章,就是阐述N线不能重复接地的.可以看一下。另外我想问你一句,什么线要求重复接地?有何作用?

冷若冰 发表于 2007-12-12 20:15:41

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2007-12-12 19:35:51</I>)的发言<BR>04年《建筑电气》第6期有一篇文章,就是阐述N线不能重复接地的.可以看一下。另外我想问你一句,什么线要求重复接地?有何作用?</DIV>
<P><BR><BR>哈哈哈,考验我的时候来了。</P>
<P>1、PE要求重复接地,保证连通和地电位。</P>
<P>2、PEN入户重复接地,保证地电位。</P>
<P>不知道你认为如何了。</P>

秋石 发表于 2007-12-12 22:40:55

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P></P>

pilifeng 发表于 2007-12-13 22:33:08

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

N线不能,但PEN可以,这个没问题!

无限创意 发表于 2007-12-13 23:11:00

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-20 13:47:57</I>)的发言<BR>
<P>《施工规范》)第9.1 .4条规定“不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地”</P>
<P>这条是正确的,确凿无疑。</P>
<P>这是解决EPS工作在逆变状态下,逆变中性点问题。生产这种EPS的厂家是负责任的厂家。</P>
<P>问题是在旁路工作时如何解决两个中性点问题。这不是猜想一下就能解决得了的。</P>
<P>很多厂家为了满足市场,直接连通了N线。</P></DIV>我认为EPS不适用该条文!<BR><BR>

ygrtw 发表于 2007-12-23 11:27:55

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>发现很多设计说明都说N线在电源进户处做重复接地.</P>
<P>个人理解:1防止N线在进户前端断线.</P>
<P>            2再接一次地能有多大危害?</P>

冷若冰 发表于 2007-12-23 11:30:45

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ygrtw</B></FONT> 在(<I>2007-12-23 11:27:55</I>)的发言<BR>
<P>发现很多设计说明都说N线在电源进户处做重复接地.</P>
<P>个人理解:1防止N线在进户前端断线.</P>
<P>            2再接一次地能有多大危害?</P></DIV>
<P><BR><BR>N线重复接地?</P>

bsdi 发表于 2007-12-24 08:42:33

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>电源进户做重复接地的意义?</P>
<P>PEN进线的话,TN-C要变成-S系统,所以PEN线要做接地.</P>
<P>但是如果进线是TN-S,那么N做接地容易引起杂散电流.</P>
<P>另外如果PE也接地的话,就变成了TN-C系统.</P>

冷若冰 发表于 2007-12-24 21:22:31

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2007-12-24 8:42:33</I>)的发言<BR>
<P>电源进户做重复接地的意义?</P>
<P>PEN进线的话,TN-C要变成-S系统,所以PEN线要做接地.</P>
<P>但是如果进线是TN-S,那么N做接地容易引起杂散电流.</P>
<P>另外如果PE也接地的话,就变成了TN-C系统.</P></DIV>
<P><BR><BR>“PEN进线的话,TN-C要变成-S系统,所以PEN线要做接地.”这个我明白。</P>
<P>“但是如果进线是TN-S,那么N做接地容易引起杂散电流.”这个我也明白。</P>
<P>“另外如果PE也接地的话,就变成了TN-C系统.”这个我不明白了。这句话在什么条件下成立?</P>

ygrtw 发表于 2007-12-24 23:02:05

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-12-23 11:30:45</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR>N线重复接地?</P></DIV>是的。N线断线后果比较严重!<BR><BR>

秋石 发表于 2007-12-24 23:27:40

<P>            2再接一次地能有多大危害?</P></DIV><BR>哪里的设计?<BR>

zzzzzz 发表于 2007-12-24 23:44:03

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>"发现很多设计说明都说N线在电源进户处做重复接地."</P>
<P>1、如果是PEN线进来,这样写就是笔误。</P>
<P>2、如果是5根线进来,N线重复接地,并且不与PE线相连。这样,是否可看成把N线接地的接地线拉长了,多点接地。N线多点接地容易产生杂散电流这是大家有共识的。同时因进建筑处的N线接地与电源端引出PE线的接地不是一个接地点,此建筑是否满足总等电位联结要求是一个疑问。</P>
<P>3、如果进5根线,PE线重复接地,因N线本不需要在建筑处接地,只需要电流能返回变压器中性点。建筑只有一个接地点,是满足总等电位联结的。</P>
<P>4、如果N线重复接地,同时与PE线连接,再引出N、PE线,此时N线重复接地前的线路就是TN-C 与进4根线没有本质区别。</P>
<P>以上不一定正确,共参考。</P>

冷若冰 发表于 2007-12-24 23:51:03

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-12-24 23:44:03</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR><BR>
<P>2、如果是5根线进来,N线重复接地,并且不与PE线相连。这样,是否可看成把N线接地的接地线拉长了,多点接地。N线多点接地容易产生杂散电流这是大家有共识的。同时因进建筑处的N线接地与电源端引出PE线的接地不是一个接地点,此建筑是否满足总等电位联结要求是一个疑问。</P>
<P>这点,是不是可以理解成:这里的N线,实际就是PEN线?</P>
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: [讨论]N线可以重复接地吗?