zzzzzz 发表于 2007-12-25 00:12:07

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>这点,是不是可以理解成:这里的N线,实际就是PEN线?</P>
<P>个人不敢这样看。可否理解为电源端(变配电所)变大了,一直到了此建筑处,此建筑的用电是否同变配电所内设备用电一样,没有了PEN的重复接地。只是大得来,两处接地分开了,没有联系了。</P>
<P>比如,所用电三相设备本来是进5根线的,你坚持要把进箱的N线再拉出变配电所几十米外再独立接地,有问题吗?就是杂散电流,和总等电位联结的问题吧?</P>
<P>个人观点,错的都是我,大家参考。</P>

tibet 发表于 2007-12-25 16:15:46

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>学习中。。。。。。</P>

仙人掌 发表于 2007-12-26 21:18:51

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

个人认为,N线在TN-C中可以重复接地。在TN-C-S和TN-S系统中不行。

冷若冰 发表于 2007-7-12 15:39:17

[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>如题,N线可以重复接地吗?</P>
<P>我认为是不行,重复接地的只有PEN线和PE线。</P>
<P>N线的接地只能是一点,就是在中心点。</P>
<P>大家的意思呢?</P>

小菜 发表于 2007-7-12 15:49:28

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>这就是IEC观点啊</P>
<P>关于50314-2006中N线重复接地的问题,另一个贴子的文字引用不正确,原文是:</P>
<P>不间断或应急电源系统输出端的中性线(N线),应采用重复接地。</P>
<P>这句话我理解,就象变压器的中性点接地一样,规定不间断电源出线应采用TN-S系统。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 小菜 在 2007-7-12 15:54:22 编辑过」</div>

冷若冰 发表于 2007-7-12 15:56:46

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>楼上的,那这个N线重复接地是接地几次?</P>

贾行家 发表于 2007-7-12 18:46:53

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>冷若冰</b> 在(<i>2007-7-12 15:56:46</i>)的发言<br><p>楼上的,那这个N线重复接地是接地几次?</p></div><br>冷兄,二楼所言颇为有道理<br><br>但个人认为关于不间断电源输出N线重复接地的这个条文不严谨,不间断电源输出侧N线可能有2种情况:<br><br>一种是输入侧N线与输出侧N线无联系,输出侧N线取自内部隔离变压器二次侧中性点,此时必须按二楼所说,对输出侧N线进行接地,否则不间断电源输出侧将变成IT系统;<br><br>另一种情况是N线不中断,输出侧N线即是输入侧N线,此时输出侧N线不能再进行接地。<br>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 贾行家 在 2007-7-12 18:51:58 编辑过」</div>

冷若冰 发表于 2007-7-13 00:21:46

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>老贾,你说说,你怎么理解重复接地的?</P>
<P>这是一个专有名词?还是指的是接地两次以上?</P>
<P>如果是专有名词,那就可以接受N线重复接地。</P>
<P>如果是接地两次以上,就不好理解了,对吧?</P>
<P>另外,对于“输入侧N线与输出侧N线无联系,输出侧N线取自内部隔离变压器二次侧中性点,此时必须按二楼所说,对输出侧N线进行接地,”</P>
<P>这个应该理解成不间断电源的中性点接地,而不是重复接地吧?接地过后,输入侧(电源侧)的接地装置和不间断电源的中性点(前面说的二次侧中性点)共用接地装置,形成TN-S系统,也就是二楼的意思。对不对?</P>
<P>在此,重复接地就是我说的意思:专用名词,指中性线的接地。</P>

小菜 发表于 2007-7-13 08:36:33

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>写规范的老专家们可能受前苏联规范的影响比较深,用词上仍有不规范之处,多多包涵吧</P>

冷若冰 发表于 2007-7-13 09:35:16

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>楼上的,那些专家在学术上的研究时间比我们长,见的理论比我们多,所以不可能像你说的那样的。</P>
<P>我们应该深究,真正弄清楚这些意思才是。</P>

zzzzzz 发表于 2007-7-13 09:36:56

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

“另一个贴子的文字引用不正确”,声明一下:原贴上是写了条文号的,大家应看规范原文,贴上只是写出了自己理解总结的意思,供参考。

冷若冰 发表于 2007-7-13 09:44:09

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-7-13 9:36:56</I>)的发言<BR>“另一个贴子的文字引用不正确”,声明一下:原贴上是写了条文号的,大家应看规范原文,贴上只是写出了自己理解总结的意思,供参考。</DIV>
<P><BR><BR>哈哈哈,大哥,无伤大雅的,我们都明白你的意思。</P>
<P>大家都是及认真的人,所以争执就是难免的了。</P>

冷若冰 发表于 2007-7-13 09:44:48

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

大家还是回到这个帖子本身的问题上来好了。

wosuwoxing 发表于 2007-7-13 09:46:12

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>重复接地一般是针对电源而言,如果本建筑有变电站,那就是在变电站内接地,没什么重复接地了。</P>
<P>如果电源由外面引入,那进建筑需要重复接地。</P>
<P>对于不间断电源,我觉得老贾的观点是对的。断N线的</P>
<P>重复接地的概念个人认为必须包括N线(PEN也算含N线),但王厚余老先生好像认为PE线的接地也算,大家可以看看</P>
<P>手册P922,建筑物做等电位联结后,PE线的多次接地是等电位联结的范畴,当然客观上使PE的电位更接近地电</P>
<P>位。</P>

冷若冰 发表于 2007-7-13 10:27:17

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-7-13 9:46:12</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR>1、断N线是对的。</P>
<P>2、重复接地到底什么意思?是一种专用名词还是指的接地多次,多次=重复。</P>
<P>3、PE接地可以理解,等电位。他主张建筑物内TN-S,电源由外引入用TN-C-S,室外配电用TT。</P>
<P>4、N线的重复接地有什么好处?</P>
页: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: [讨论]N线可以重复接地吗?