彭0.0 发表于 2024-1-13 11:47:59

轻云舟 发表于 2021-11-12 14:57
额,是的,规范里面确实是有这一条,而且绝大多数的化工设备基本都能满足这一条的要求。但是这一条我们是 ...

你这个的理解,完全没毛病,我们院现实很多都是这么办的,没办法

凛果 发表于 2024-1-16 13:55:47

llsssg 发表于 2021-11-1 19:32
这个帖子必须顶一下,楼主写得很详细。另外请教个问题,如果遇到甲类厂房内需要设置可燃气体探测系统,那么 ...

我们这边是仪表专业来做的

special-week 发表于 2024-1-31 10:04:00

请教一下,有遇见过把事故风机的洞口当作释放源的起点来画的吗?一个审图砖家提的

轻云舟 发表于 2024-1-31 10:09:47

special-week 发表于 2024-1-31 10:04
请教一下,有遇见过把事故风机的洞口当作释放源的起点来画的吗?一个审图砖家提的

洞口位置当做释放源也合理,不过一般我们都是画的建筑外至少是三米,就是考虑到了洞口的影响

special-week 发表于 2024-1-31 11:10:54

轻云舟 发表于 2024-1-31 10:09
洞口位置当做释放源也合理,不过一般我们都是画的建筑外至少是三米,就是考虑到了洞口的影响

通风良好的区域你也画建筑外围三米吗?我的理解是,既然有了事故风机,建筑即可认为是通风良好场所,按照附录B.0.1图B.0.1-1和B.0.1-2,可不用考虑墙体外围扩三米。扩三米是指封闭建筑(通风不良)且墙体上有门窗洞等因素才会扩。我们这边建筑会把风机开洞放到建筑图内,所以建筑有无洞口一般看的出来。而且内部审图及外审都未指出要画到建筑墙外三米。这是我的做法,不知您看法如何。

轻云舟 发表于 2024-1-31 11:33:24

special-week 发表于 2024-1-31 11:10
通风良好的区域你也画建筑外围三米吗?我的理解是,既然有了事故风机,建筑即可认为是通风良好场所,按照 ...

额,怎么说呢,我们就是建筑外至少扩三米,的确是严于规范了,但是这样会避免不少麻烦,比如说像您说的这种洞口,就不用考虑了

special-week 发表于 2024-1-31 13:11:43

轻云舟 发表于 2024-1-31 11:33
额,怎么说呢,我们就是建筑外至少扩三米,的确是严于规范了,但是这样会避免不少麻烦,比如说像您说的这 ...

也对,每个院和外面审图机构的理解都不一样,严于规范是没错的。不过这个砖家属于脑子一根筋,说是每个洞口要画15m半径的圆,多少有点读书读傻了。释放源位置是已知的,不需要从门窗洞口开始画。估计审图的是个民院的,没审过化工电气。

轻云舟 发表于 2024-1-31 13:46:15

special-week 发表于 2024-1-31 13:11
也对,每个院和外面审图机构的理解都不一样,严于规范是没错的。不过这个砖家属于脑子一根筋,说是每个洞 ...

对,他这要求就扯了,绝对不是这样画。释放源是设备,不是门窗洞口。

special-week 发表于 2024-1-31 15:13:53

轻云舟 发表于 2024-1-31 13:46
对,他这要求就扯了,绝对不是这样画。释放源是设备,不是门窗洞口。

{:1_491:}{:1_491:}

song1024 发表于 2024-2-19 14:59:32

轻云舟 发表于 2021-11-1 21:43
可燃气体探测器也是由电气专业来设计,但是这个就必须由工艺专业提供条件了,比如设备的位置、设备内的危 ...

很多化工场所的气体泄漏报警是进PLC系统,要联锁停机的,重要程度远大于火灾报警

rainmen_73 发表于 2024-8-28 16:51:28

请楼主和各位化工院设计师评价一下这个设计是否准确合理

轻云舟 发表于 2024-8-28 17:23:52

rainmen_73 发表于 2024-8-28 16:51
请楼主和各位化工院设计师评价一下这个设计是否准确合理

雨人老师,这个图不合理,喷漆、喷涂各自都有自己的规范,GB14444,15607,12367等规范,爆炸分区没有15m这么大。还有这个防爆门斗是否是正压通风,若是,爆炸分区就进不去。还有爆炸分区也会受实体墙阻隔,不能简单的画个圆就完了。

rainmen_73 发表于 2024-8-28 18:47:31

再看看这句说明,气体探测器是有用本安型的吗

轻云舟 发表于 2024-8-28 19:50:52

rainmen_73 发表于 2024-8-28 18:47
再看看这句说明,气体探测器是有用本安型的吗

家庭厨房用的我还真不清楚,我看家里厨房用的探测器都是塑料外壳,肯定不是隔爆的,也许根本就不防爆。再者,厨房里要求用防爆探测器吗?

rainmen_73 发表于 2024-8-29 08:56:21

轻云舟 发表于 2024-8-28 19:50
家庭厨房用的我还真不清楚,我看家里厨房用的探测器都是塑料外壳,肯定不是隔爆的,也许根本就不防爆。再 ...
工业建筑内一般是隔爆型吧,公共厨房用哪种呢,截图的项目是公建
页: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10
查看完整版本: 简述爆炸危险区域的画法