gucheng
发表于 2021-11-3 17:00:27
whitepigeon 发表于 2021-11-3 13:27
什么叫火灾危险场所呢。看92版爆规吧。
甲乙类显然不应该归类为火灾危险场所。
所以以前甲乙类不上火灾报 ...
《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008 就是按火灾危险场所分类,没有爆炸危险场所
whitepigeon
发表于 2021-11-3 18:56:16
gucheng 发表于 2021-11-3 17:00
《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008 就是按火灾危险场所分类,没有爆炸危险场所
你是说它独树一帜?不管其他规范?
像GB51309一样改别的规范的术语?{:1_428:}
gucheng
发表于 2021-11-4 08:59:18
whitepigeon 发表于 2021-11-3 18:56
你是说它独树一帜?不管其他规范?
像GB51309一样改别的规范的术语?
氧气站规范还规定氧气灌瓶间、氧气贮罐间、氧气贮气囊间等应为22区火灾危险区。按新爆规22区属于粉尘爆炸危险区,又找谁说理去
whitepigeon
发表于 2021-11-4 09:17:23
gucheng 发表于 2021-11-4 08:59
氧气站规范还规定氧气灌瓶间、氧气贮罐间、氧气贮气囊间等应为22区火灾危险区。按新爆规22区属于粉尘爆炸 ...
看看发布时间吧,氧气站规范是2013年出版的,理应遵循92版GB50058,22区是火灾危险区域没毛病。
fangyuan
发表于 2021-11-7 10:19:04
本帖最后由 fangyuan 于 2021-11-7 10:29 编辑
个人意见:一般小批量的采购,隔爆型,厂家外壳模具比较丰富,一般的非标和厂家沟通后,也无需另外开模。厂家样本中的产品外壳现货多,材质也丰富、比如铝塑、不锈钢、塑壳等,供货周期短。即使非标的,可能厂家也有模具,增加个单独排产费用,就可以搞到。比如EXIIBT4好买,你要报个CT6的,那就有的等了,大多厂家不接T6小单。增安型厂家很少有外壳存货,一般都是现定现做,款到才排产。即使有现货也材质选择余地少,大多是厂家近期排产时多出的一部分备用外壳,且非标的增安型外壳可能还需要另外开模。设备采购,大多对的是厂家的区域代理或经销商,因为一般工业,工艺、管道、仪表图先出,电气图都是最后才出的,留给订货供货的时间比较紧,综合考虑供货周期、价格,一般我们都直接选隔爆。化工厂,没人敢在防爆上省钱没人敢拒签,领导最多抱怨几句,该批钱还是批。既然有防爆区域,就要认防爆投资高。
轻云舟
发表于 2021-11-7 12:59:45
fangyuan 发表于 2021-11-7 10:19
个人意见:一般小批量的采购,隔爆型,厂家外壳模具比较丰富,一般的非标和厂家沟通后,也无需另外开模。厂 ...
原来如此,受教了!
轻云舟
发表于 2021-11-7 13:01:54
fangyuan 发表于 2021-11-7 10:19
个人意见:一般小批量的采购,隔爆型,厂家外壳模具比较丰富,一般的非标和厂家沟通后,也无需另外开模。厂 ...
那么在价格方面呢,是不是增安型会便宜一些呢?
xyw9630510
发表于 2021-11-7 14:47:05
挺不错的。最近做一个煤棚 刚好参考下防爆做法
轻云舟
发表于 2021-11-7 18:11:19
xyw9630510 发表于 2021-11-7 14:47
挺不错的。最近做一个煤棚 刚好参考下防爆做法
没有参考意义啊,粉尘防爆和气体防爆不一样的
fangyuan
发表于 2021-11-8 09:16:58
本帖最后由 fangyuan 于 2021-11-8 09:28 编辑
轻云舟 发表于 2021-11-7 13:01
那么在价格方面呢,是不是增安型会便宜一些呢?
18年,一个简单回路的防爆BT4的塑壳防爆防腐现场照明配电箱好像是5000多,供货期7-10天。一个增安的大概3400左右,供货期20-30天。经常增安的无法按时到货,因为排产也是需要排队的。实际的供货价格,要看中间经过几个销售商,也看批量大小,是否长期合作,排产难度,是否属于,环保整改订货高峰期,现款还是分批付款等等综合因素。相比而言,一个100米的厂房,所有五个配电箱、9个操作柱,大概总计也就贵两万左右。另:增安型和防爆型的电机价格区别大,特别是大电机1800KW+的。一般的照明箱、电磁启动器、带表灯操作柱价格差异不大。
轻云舟
发表于 2021-11-8 09:52:59
fangyuan 发表于 2021-11-8 09:16
18年,一个简单回路的防爆BT4的塑壳防爆防腐现场照明配电箱好像是5000多,供货期7-10天。一个增安的大概3 ...
谢谢,非常感谢您的回答!
rainmen_73
发表于 2021-11-12 11:51:03
刚看到有化工院的设计师提出,按附录B 第21条“对工艺设备容积不大于95m3、压力不大于3.5MPa、流量不大于38L/s的生产装置,且为第二级释放源,按照生产的实践经验,爆炸危险区域的范围划分以释放源为中心,半径为4.5m 的范围内可划为2区。可以在大多数情况下替代“可燃物质重于空气、通风良好且为第二级释放源的主要生产装置区,以释放源为中心,半径为15m,高度为7.5m的范围内可划为2区”。你觉得呢
轻云舟
发表于 2021-11-12 14:57:24
rainmen_73 发表于 2021-11-12 11:51
刚看到有化工院的设计师提出,按附录B 第21条“对工艺设备容积不大于95m3、压力不大于3.5MPa、流量不大于38 ...
额,是的,规范里面确实是有这一条,而且绝大多数的化工设备基本都能满足这一条的要求。但是这一条我们是不怎么用的,根据我看别的化工设计院的画法,包括很多大院,都是把设备按照15m的爆炸半径来画,所以我们也依然如此。对于这一条我们的处理方法是:1.对于新建项目,按照15m画,按照最大的来。如果实在是影响到总平面布置了,没办法了,再按照4.5m。2.对于已建成的项目,需要重新补手续的,若因爆炸分区过大影响间距,则可以按照4.5m画。当然这只是我们自己的看法,不一定成熟,就是出于保护自己的目的把爆炸分区画到最大。另外再说一句,既然rainmen_73老师提到这一条了,SHT 3038-2017 《石油化工装置电力设计规范》里面也有比较详细的各类不同设备的爆炸分区,大家也可以参考一下,也许民建院画爆炸分区不需要考虑这么多吧。
MRVELS
发表于 2021-11-25 09:30:17
优秀文章,值得学习👍
syohong
发表于 2022-2-9 13:01:14
谢谢楼主私下的耐心解答,太感动了~
页:
1
2
[3]
4
5
6
7
8
9
10