发表于 2023-1-13 17:00:35
轻云舟 发表于 2023-1-13 16:48
是的,这应该算一条很有力的证据了
好的,非常感谢!
csqzgh
发表于 2023-1-30 11:27:23
轻云舟 发表于 2021-10-31 11:01
贴一个简单的爆炸分区图
这张图有个疑问:无甲乙类物料库往外还要3米,规范没找到附录B.0.2(只有B.0.1)。
轻云舟
发表于 2023-1-30 11:53:27
csqzgh 发表于 2023-1-30 11:27
这张图有个疑问:无甲乙类物料库往外还要3米,规范没找到附录B.0.2(只有B.0.1)。
这里的:无甲乙类物料库位于其他甲类库爆炸分区之内,就是其他的爆炸分区能进去。如果不在其他爆炸分区范围之内,则该区域室内、外均没有爆炸分区。
思路是这样的:
《爆规》3.3.1.2 建筑物内部宜以厂房为单位划定爆炸危险区域的范围。就是小的厂房内部全画成爆炸区域,设备全部防爆,你边边角角的位置为非防爆区域,没有什么实际价值。
所以,当其他甲乙类物料的爆炸分区能进去该区域时,该区域就相当于附录B.0.2。所以一样向外扩3m。一般来讲化工厂生产、储存区域都是防爆的,你多画一点,不会给甲方造成额外投资,还保护了自己。
csqzgh
发表于 2023-1-30 13:19:21
轻云舟 发表于 2023-1-30 11:53
这里的:无甲乙类物料库位于其他甲类库爆炸分区之内,就是其他的爆炸分区能进去。如果不在其他爆炸分区范 ...
我是说规范无“附录B.0.2”,是笔误吗?
轻云舟
发表于 2023-1-30 13:54:05
csqzgh 发表于 2023-1-30 13:19
我是说规范无“附录B.0.2”,是笔误吗?
哦哦,就是附录B中的2,也就是第三张图
csqzgh
发表于 2023-1-31 14:59:51
本帖最后由 csqzgh 于 2023-1-31 15:05 编辑
轻云舟 发表于 2023-1-30 13:54
哦哦,就是附录B中的2,也就是第三张图
{:1_443:},是这条啊,通风不良扩3米;还有个疑问:比空气重的释放源在房间内,爆炸危险区域(高度)在封闭房间内是房子上方3米,那么在室外部分高度都按7.5米吗?
轻云舟
发表于 2023-1-31 16:08:55
csqzgh 发表于 2023-1-31 14:59
,是这条啊,通风不良扩3米;还有个疑问:比空气重的释放源在房间内,爆炸危险区域(高度)在封 ...
是的,取并集
米啊米
发表于 2023-2-13 15:09:06
请问防爆门斗(无正压送风)和楼梯间画进爆炸范围内吗?
轻云舟
发表于 2023-2-13 15:20:48
米啊米 发表于 2023-2-13 15:09
请问防爆门斗(无正压送风)和楼梯间画进爆炸范围内吗?
如果位于爆炸分区之内,则应该属于爆炸分区。门斗不能阻隔可燃气体,否则正压门斗就没有存在的必要了。
家住海边
发表于 2023-2-13 18:07:26
正压门斗外就不属于非爆炸危险区了吗?有没有那条规范说的这个正压门斗呢
轻云舟
发表于 2023-2-14 09:03:03
家住海边 发表于 2023-2-13 18:07
正压门斗外就不属于非爆炸危险区了吗?有没有那条规范说的这个正压门斗呢
正压门斗能阻断爆炸分区,有关正压门斗的描述可见GB51283-2020第2.0.11
米啊米
发表于 2023-2-14 09:20:19
又翻了一下建规
3.6.10 有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。
条文说明:3.6.10 在有爆炸危险的甲、乙类厂房或场所中,有爆炸危险的区域与相邻的其他有爆炸危险或无爆炸危险的生产区域因生产工艺需要连通时,要尽量在外墙上开门,利用外廊或阳台联系或在防火墙上做门斗,门斗的两个门错开设置。考虑到对疏散楼梯的保护,设置在有爆炸危险场所内的疏散楼梯也要考虑设置门斗,以此缓冲爆炸冲击波的作用,降低爆炸对疏散楼梯间的影响。此外,门斗还可以限制爆炸性可燃气体、可燃蒸气混合物的扩散。
是不是可以这样理解:正压门斗不属于爆炸危险区;普通门斗属于爆炸危险区,但是与普通门斗连着的楼梯间不属于爆炸危险区
gucheng
发表于 2023-2-14 10:23:23
米啊米 发表于 2023-2-14 09:20
又翻了一下建规
3.6.10 有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置 ...
正压门斗可以参考正压配电室,可以认为不属于爆炸危险区;
普通门斗一般要求建筑设置常闭防火门,并且要求正常情况下不能同时开启。这样当内侧门打开时,外侧门关闭,门斗和室内联通室外断开,阻挡爆炸性气体扩散到楼梯间,门斗属于爆炸危险区;当外侧门打开,内侧门关闭,此时门斗和室内断开,门斗属于非爆炸危险区。这样楼梯间均属于非爆炸危险区。
轻云舟
发表于 2023-2-14 10:42:11
gucheng 发表于 2023-2-14 10:23
正压门斗可以参考正压配电室,可以认为不属于爆炸危险区;
普通门斗一般要求建筑设置常闭防火门,并且要 ...
老师我觉得不行吧,规范只是说限制爆炸性可燃气体、可燃蒸气混合物的扩散,却没说限制到什么程度。比如说本来能扩散10m,加了门斗之后只能扩散5m?是不是这个意思,规范语焉不详,设计者也无法是从,如果普通门斗能完全阻断爆炸分区,那么配电室也没必要做正压门斗了,在室外做一个普通的即可。做设计还得保护自己不是?所以我就按照普通门斗不能阻断爆炸分区。
当然这都是我自己的理解,大院、专家都接触的少,只能闭门造车。
gucheng
发表于 2023-2-14 13:34:37
轻云舟 发表于 2023-2-14 10:42
老师我觉得不行吧,规范只是说限制爆炸性可燃气体、可燃蒸气混合物的扩散,却没说限制到什么程度。比如说 ...
这个只是把常闭防火门视为无孔洞的实体墙,可以限制混合物扩散,实际上普通门斗的2个防火门如果不加互锁装置是不能保证有一个关闭,考虑到疏散功能,一般也不会加互锁装置。爆炸危险区域划分可以这么考虑,但是电气设备选型还是按防爆要求做,同时应说明建筑或管理上采取措施防止2个门同时开启