zhouke 发表于 2021-5-3 17:22:07

TNS 发表于 2021-5-3 15:18
树干式供电时,双电源转换开关后设置一个总断路器就行了,无论各分路配电开关如何举动,都可以靠这一个总开 ...

说得对,双电源转换开关后设置一个总断路器比电源转换开关前设置2个总断路器更合理。

x01oct 发表于 2021-5-3 17:58:31

zhouke 发表于 2021-5-3 17:22
说得对,双电源转换开关后设置一个总断路器比电源转换开关前设置2个总断路器更合理。

那ATS故障,如何更换?

zhouke 发表于 2021-5-3 18:23:41

x01oct 发表于 2021-5-3 17:58
那ATS故障,如何更换?

电源转换开关前设置2个隔离开关。

x01oct 发表于 2021-5-4 09:53:17

zhouke 发表于 2021-5-3 18:23
电源转换开关前设置2个隔离开关。

树干式配电不适合设隔离开关,如果是放射式供电可以

zhouke 发表于 2021-5-4 18:07:17

x01oct 发表于 2021-5-4 09:53
树干式配电不适合设隔离开关,如果是放射式供电可以

我感到30楼的说法很有道理。

x01oct 发表于 2021-5-4 18:26:09

zhouke 发表于 2021-5-4 18:07
我感到30楼的说法很有道理。

30楼的问题就在于ATS本身的维修,需要去断上级电源,如果是树干式,那么就会扩大故障面。

而解决这个问题,也只是多设了一个断路器而已。

我个人是不会采用30楼的方案的

zhouke 发表于 2021-5-5 10:06:44

x01oct 发表于 2021-5-4 09:53
树干式配电不适合设隔离开关,如果是放射式供电可以

我的意思是双电源转换开关前设置2个隔离开关,双电源转换开关后设一个总开关,由总开关配出分路开关。