TNS 发表于 2021-5-3 15:18 树干式供电时,双电源转换开关后设置一个总断路器就行了,无论各分路配电开关如何举动,都可以靠这一个总开 ...
使用道具 举报
zhouke 发表于 2021-5-3 17:22 说得对,双电源转换开关后设置一个总断路器比电源转换开关前设置2个总断路器更合理。
x01oct 发表于 2021-5-3 17:58 那ATS故障,如何更换?
zhouke 发表于 2021-5-3 18:23 电源转换开关前设置2个隔离开关。
x01oct 发表于 2021-5-4 09:53 树干式配电不适合设隔离开关,如果是放射式供电可以
zhouke 发表于 2021-5-4 18:07 我感到30楼的说法很有道理。