开关设置
双切箱后面,只有一个回路,没有加开关,是否可以?图审的意思是后面应加个开关 呃。。。。确实有点儿怪。。。。。 要时我设计的话,再加1~2个备用回路,然后然正常的出线回路来设计 x01oct 发表于 2021-4-12 16:15
呃。。。。确实有点儿怪。。。。。
我感觉应该是不用的 树欲静而风不止 发表于 2021-4-12 16:25
我感觉应该是不用的
只出一个回路的话,如果您ATS前面是断路器的话,应该是不用在后面再设一个的。
不过我看您ATS前面的断路器,没标长延时整定值 同意4楼 我认为可以,之前这样做过(业主强烈需求,为了节省造价),ATS前端甚至都没有设断路器,考的是低压柜出线开关保护 但是这样做有坏处,有故障时容易扩大事故面,如后端短路,ATS主用进线断路器(或上级低压柜侧断路器)跳闸,ATS自动切换至备用侧,此时短路未消除,导致切换后把备用侧断路器也顶掉。 个人认为末端短路时AT前面二个断路器同时跳闸甚至上一级也跳闸,没有选择性,失去了采用双路电源的初衷,应该在AT后面加分断路器,末端短路时只动作分路断路器。 1、进线5*16,出线5*10,截面减少处无断路器,上级开关能否保护出线未知。2、出线发生短路,可能把会把二个进线断路器顶掉,跳闸,扩大故障范围。
所以,出线应加上断路器。 这情况...我原来后面设置开关的,有一次审图专家建议取消后面的开关。在后来又一审图专家说后面要加开关!我去! 只是此双切箱出线至下一级配电箱之间的这段线路没保护 一个是电源断路器,一个是馈线断路器。参照高压系统作法,一进一出时,可取消其中一个,谓之单元式接线;两进两出时,也可取消其中一对,谓之内桥(取消馈线断路器)或外桥(取消电源断路器)接线。这里是两进一出,取消馈线断路器原理上没问题。其实取消电源断路器更好,但电源切换开关还是得有,这就是常见的PC级atse的情况,省不了多少钱。
只要双切箱前的断路器满足保护要求双切箱后不必再设保护开关。