dqaq 发表于 2020-12-8 22:48:56

xtuxumeng 发表于 2020-12-8 22:23
疑问就在这,这个接地故障电流是否是上级变电站,比如110/10kV变电站二次侧接地故障电流。看一些资料里写 ...

对。《城市配电网规划设计规范》对10kV小电阻接地系统提出了故障电流200-1000A的要求,如果是35kV,则是1000-2000A,均要求保护瞬动。

fgfgf 发表于 2022-9-16 18:49:56

libocai 发表于 2020-11-25 18:09
分几种情况来说,且和变压器的接地系统位置来说。
1、如果变配电室在大地下室里面,且又有几栋没在大地下 ...

第二点您所说的强条是在哪里的?我没找到{:1_421:}

libocai 发表于 2022-9-16 20:19:09

fgfgf 发表于 2022-9-16 18:49
第二点您所说的强条是在哪里的?我没找到

GB50057 要求TN-S

0:00 发表于 2022-9-17 12:29:42

如果是小区或者园区有变配电房,就采用TN-S吧。如果是外部引入0.4KV电源,就采用TN-C-S系统。

fayou 发表于 2022-12-2 22:17:07

荣知事 发表于 2020-11-26 11:31
一般来说,TN-C-S 在中性线导线和保护导线分离处会有一个重复接地。这样势必造成大地和中性线电流分流问题 ...

TN-S只能是一点接地吗?

荣知事 发表于 2023-4-11 10:21:11

fayou 发表于 2022-12-2 22:17
TN-S只能是一点接地吗?

从干净电源角度分析,中性线最好一点接地。因为两点以上接地可以造成中性线电流与大地分流,电流通过大地可以产生电火花。电火花是干扰源,对地下金属构件有氧化作用,能点燃地下易燃易爆气体。