荣知事
发表于 2020-11-27 10:59:43
x01oct 发表于 2020-11-26 15:29
14D504接地装置安装
哪是没有正确理解系统接地的意义。任何借口,包括PEN母排大,连接可靠等等都是违背 “系统接地” 初衷的。因为其导致 “系统接地” 经过故障电流。因为其很有可能导致 “系统接地” 缺失。
荣知事
发表于 2020-11-27 11:32:17
本帖最后由 荣知事 于 2020-11-27 11:41 编辑
dqaq 发表于 2020-11-26 23:06
那段就是PE线,与直接接地的水平画的PE线只做一点连接,地中杂散电流干扰也不可能在两台变压器中形成环流 ...
为什么PE和N只能一点连接呢?就是同一块母排又如何。本来变压器中性点到PEN排就是同一块,不差这么一点啦。从出线分中性线和保护线也没有问题。配电柜需要这块PE排只是满足人为需要,也无妨,但两点,多点连接也不会产生环流,更不会产生杂散电流。
我把你的图,改成如下图。也没有中性线电流经过大地问题,也不会产生环流,更不存在干扰漏电保护的磁感线。哪有就没必要非得通过配电柜下,通过PE排在行接地了。
dqaq
发表于 2020-11-27 11:50:03
荣知事 发表于 2020-11-27 11:32
为什么PE和N只能一点连接呢?就是同一块母排又如何。本来变压器中性点到PEN排就是同一块,不差这么一点啦 ...
一点连接指PEN排和PE排只能有一根导体连接,而PEN排就是两台变压器N点的连接点。如果做两处连接,就有可能有地中干扰源通过PE线流到一台变压器中性点,再从另一台变压器中性点流入别处的大地。这个电流流经低压断路器,造成干扰。看线面这个图,应该能说清楚。抱歉啊,我每天只能发6贴,今天已满了。
mofei0312
发表于 2020-11-27 13:06:41
荣知事 发表于 2020-11-27 11:32
为什么PE和N只能一点连接呢?就是同一块母排又如何。本来变压器中性点到PEN排就是同一块,不差这么一点啦 ...
这种主断路器和联络都要用4P吧
libocai
发表于 2020-11-27 15:09:40
树欲静而风不止 发表于 2020-11-26 14:31
咨询一下:变电所两台变压器中性点分别接地,但其实整个变电所的接地系统在一起的(现在大部分都是这样) ...
这个问题在新民标上面有解释,条文说明的12.4.11-6条。我觉得这个也是从切掉电流的不期望路径(杂散电流)这方面分析得到的结论。
这种情况,两台变压器有联络的联络开关和主开关,都用4P。
libocai
发表于 2020-11-27 15:12:27
x01oct 发表于 2020-11-26 14:55
3P
且建议两台变压器一点接地,按14D503来做
新民标的条文说明的12.4.11-6条,有相关说明。对于单点接地可以用3P。但是对于常见的多点接地(即每台变压器单独就近接地),是推荐用4P。
树欲静而风不止
发表于 2020-11-27 15:24:07
libocai 发表于 2020-11-27 15:12
新民标的条文说明的12.4.11-6条,有相关说明。对于单点接地可以用3P。但是对于常见的多点接地(即每台变 ...
关键是,虽然变压器各自接地,但接地装置其实是连接在一起的
荣知事
发表于 2020-11-27 16:21:38
dqaq 发表于 2020-11-27 11:50
一点连接指PEN排和PE排只能有一根导体连接,而PEN排就是两台变压器N点的连接点。如果做两处连接,就有可 ...
看来你是被猜想误导了。如果这个PE线是信号传输线,两点接地会和大地构成一个闭合的回路,当有电磁信号(比如接地故障)穿过其中,在闭合回路中产生涡流。导致共模,差模信号干扰。但是, PE 属于强电回路,无需进行信号放大,不存在信噪比的问题。而且漏电保护开关输入阻抗较小,输入电流在毫安级别,并不是微安级或者更小,即使有一些 μA 级信号也不至于有作用。这种问题我们在智能化变电所中已经研究得很透彻了,根本不存在。
一个低压配电系统,保护导体 PE 都是联通的,包括多台变压器的中性点。哪又怎样,我们不建议大地分流中性线电流。如果你所构成的回路的确存在,哪 “一点接地” 也挡不住这种干扰存在,因为中性点还是相通的,根本不能改变其回路的构成(你图中得以证明)。如果 PE 和 PEN 有两点连接,就会穿越电磁场的信号,那么如 GCS 柜这样双母排,又如何看待。如果这样的猜想能够成立,环网配电方案根本无法采信。因为环中穿越电磁场会很大。如果一定要这样想,电磁波穿越铜母排也会产生涡流,也会产生干扰信号。哪最可靠是把整个低压配电系统都屏蔽起来。显然是不现实的。
荣知事
发表于 2020-11-27 16:31:55
mofei0312 发表于 2020-11-27 13:06
这种主断路器和联络都要用4P吧
联络柜切断中性线毫无意义。第一,PE线始终联通,两台变压器中性点是相同的。第二,只有建筑电气业内讲究两(多)台变压器分裂运行,绝大多数两(多)台变压器都是并联运行的。因为并联相对经济,短路阻抗较小,有利于保护动作。
荣知事
发表于 2020-11-27 16:42:22
本帖最后由 荣知事 于 2020-11-27 16:43 编辑
libocai 发表于 2020-11-27 15:09
这个问题在新民标上面有解释,条文说明的12.4.11-6条。我觉得这个也是从切掉电流的不期望路径(杂散电流 ...
建筑电气业内,论说不能统一。有说杂散电流。有所涡流。看dqaq又是大地干扰源。不知哪个是真,哪个是假。我发一张图片看看,到底是杂散电流干扰,还是保护安装位置不当。 如果是一点接地(打红叉处),漏电保护再也不会动作。漏电保护以后再有接地,违背漏电保护动作原理,并不是杂散电流干扰。
dqaq
发表于 2020-11-27 20:28:59
荣知事 发表于 2020-11-27 16:21
看来你是被猜想误导了。如果这个PE线是信号传输线,两点接地会和大地构成一个闭合的回路,当有电磁信号( ...
再次说明,关键是“一点连接”,而非“一点接地”。同样的干扰源,下面这个接线,你画画看,干扰电流还能否流过变压器电源开关?
dqaq
发表于 2020-11-27 20:52:10
荣知事 发表于 2020-11-27 16:42
建筑电气业内,论说不能统一。有说杂散电流。有所涡流。看dqaq又是大地干扰源。不知哪个是真,哪个是假。 ...
你这个图把相导体一点接地,好像不对应讨论的问题。就图中两个检测位置而言,就是两台变压器电源总开关的位置,这个地方本不需要设剩余电流保护。如果非要设,也可以的,接地PEN母线分支出N排就行了
dqaq
发表于 2020-11-27 21:05:09
PE线上有各种电子设备滤掉的干扰电流,通信电缆屏蔽层上的部分干扰电流,尤其是共模和差共模接线SPD动作后的雷电电涌电流,量值非常大。这些个电流流经电源总开关,总归不是好事。
x01oct
发表于 2020-11-28 09:44:39
这个帖子很好,大概十几年前,我这里一个老工程师就说过:“开会如果要讨论问题多耗费一些时间,那就谈接地吧,反正是N多观点,可以吵很久”{:1_428:}
dqaq
发表于 2020-11-28 10:37:47
x01oct 发表于 2020-11-28 09:44
这个帖子很好,大概十几年前,我这里一个老工程师就说过:“开会如果要讨论问题多耗费一些时间,那就谈接地 ...
{:1_428:}确实如此{:1_452:}。其实讨论的时候经常把好几个事情混着在说。比如以下几组问题
1、非期望路径上的工频电流(这是负荷电流的一部分),与到处都可能有的干扰电流。如果都用一个“杂散电流”替代,很容易搅混水。
2、一点接地,与一点连接。
3、干扰电流导致的EMC问题,与非期望路径上工频电流导致的特征电流检测错误问题。如误检剩余电流,零序电流等。
4、干扰电流对低压电器的干扰,与干扰电流通过变压器绕组对高压电网的危害。
一个一个问题说,其实是说得清楚的。